Тема: трм-151 выходит в аварию

  1. #1

    По умолчанию трм-151 выходит в аварию

    Здраствуйте! У нас ТРМ-151-01 используется для многступенчатого регулиования температуры муфельной печи. В программе 9 шагов,попеременно нагрев и выдержка температуры. Прибор доходит до 4 шага (выдержка 330 град. в течение 40 мин. ) держит температуру 8-10 мин и уходит в аварию. На ЦИ1-AdEr на ЦИ-2 код аварии 177 (ошибка измерения по параллельному каналу). Второй вход замкнут накоротко и запрограммирован датчик ТПП. На всех шагах на втором канале установлено регулирование мощности с заданием 0. Прибор не новый. По паспорту конфигурация 01 но присутствуют опции вычислителя.

  2. #2

    По умолчанию

    Sven! Усли вы используете только один к***** то второй вход №2 нужно выключить ( датчик отключен).Проблема должна уйти. Если авария останется ,то продублируйте все настройки первого канала на второй,но датчик не включайте! О результатах собщите на форуме.

  3. #3

    По умолчанию

    Здраствуйте! В системе используется только первый канал. Когда настраивали прибор первый раз вход №2 отключили (по логике размышлений) но ТРМ упрямо уходил в аварии 80 или 177 (без зависимости). Просмотрел форум. Людям помогало замыкание входа и увеичение коэффициентов цифр.фильтра. Мне не помогло. Был вариант воздействия помех - вынес прибор из щита и запитал от отдельного ввода. Не помогло. Когда выключил вторй канал вычислителя (на ЦИ-1индицирует noCa) ТРМ уходит в некритическую аварию (177) но не пишет AdEr. Ранее AdEr - критическая ошибка. Кстати вопрос: что значит AdEr? При аварии оно держится 3-5 мин ни чем не сбрасывается. Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Здраствуте Sven.Из вашей информации, я предполагаю ,что проблема зарыта в прошивке ТРМ151-01 ,или в аппаратной части по входу второго канала.Попробуйте перепрошить ТРМ 151-01 базовым конфигуратором с поставляемым диском.Если не поможет,то поблема в железе ТРМ. Попробуйте вашу систему регулирования на втором канале, и сравните с первым. Если каналы работают идентично ,то возможно воздействие недокументируемых помех . В моей практике такое случалось. Из трёх вводов , только один оказался чистым. На вопрос по AdEr пусть ответят разработчики!

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Вопрос к Silver: я не в курсе можно-ли перепрошить ТРМ без адаптера (или как их там) АС-3,АС-4? С прибором есть диск с кофигураторм, а адаптера нет. Пока остановился на варианте-если некритическая ошибка не приведетк сбою программы, то пусть так и будет. С переключением каналов смогу попробовать только во вторник. Спасибо!
    Р.s. чуть не забыл. можно ли как нибудь увидеть номер текущей конфигурации прибора, а то на спине написано трм-151-01, сверху наклеена бирка 01.14, а в приборе присутствуют опции и кода аварий не свойственные конфигурации 01? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Sven; 08.06.2009 в 01:09.

  6. #6

    По умолчанию

    Здраствуйте. Продолжаю созерцание ТРМ-151. Один раз программа прошла без аварий (это обнадежило). Второй раз ТРМ выдал аварию 203 (ошибка при вычислении условий перехода на следующий шаг)-это огорчило. Перепрограммировал на работу со вторым входом и поставил для шагов выдержки условие перехода по времени и уставке(And). Ждем-с результатов.

  7. #7

    По умолчанию

    Здраствуте Sven. Перепрошить ТРМ без адаптера АС3 или АС4 к сожалению невозможно. Посмотреть номер текущей конфигурации можно в служебных параметрах, папка (P.S.). Судя по бирке на вашем ТРМе он у вас один из первенцев первой версии. Полную инфу по ТРМ можно увидеть лишь подключив его к компьютеру через любой АС и запустив программу конфигуратор с поставляемого диска.

  8. #8

    По умолчанию

    Здраствуйте. Сегодня ТРМ выдал ошибку 203 в другом месте программы, но это уже не главное. Отнесли ТРМ к специалисту, у которго есть АС-3 (но я забыл диск с прошивкой). ТРМ действительно конфигурации 01 и посовещавшись решили сделать инициализацию прибора, что должно было (по моему мнению) восстановить заводские настройки прибора. Инициализация прошла на ура. Когда поставил прибор на объект, то увидел, что настройки практически не изменились, опции вычислителя не исчезли, добавилось три новых (не описаных в документации) в главном меню, ТРМ уходит в аварию 192 (не подключено выходное устройство). Напрашиваются вопросы:
    - как можно исправить ошибку 192;
    - как можно исправить ошибку ClOf (вычислитель отключен) на ЦИ2 в
    приборе ТРМ-151-01
    - где можно увидеть полное описание параметров ТРМ-151 доступных для программирования с лицевой панели,и сообщений выдаваемых прибором. Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    инициализация приводит к полному разрыву функциональных блоков регулятора и удаление настроек. для восстановления заводских настроек, необходимо после инициализации прибора, записать новую модификацию.

  10. #10

    По умолчанию

    здравствуйте. вопрос по ошибке 192 снимается, получилось разобраться (не смотря на документацию).
    вопрос чисто риторический - зачем нужно было делать 12 конфигураций прибора, если у меня в конф.01 есть вычислитель,генераторы,управление холодильником, 3-позиционный выход и еще много всего.
    на счет иннициализации - она толком ничего не дала:перевела все шаги на окончание программы,открыла ранее скрытые опции. все уставки,входы остались без изменения
    вопрос по делу - подскажите возможные причины хаотического возникновения аварии 203 (ошибка при вычислении условия перехода на следующий шаг). ошибка может возникнуть на шаге программы, который при предидущем запуске успешно отработал. мы взяли на прокат новый трм-151, так в нем авария 203 возникает вообще при старте программы.
    спасибо.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •