Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Апаратнй счетчик 10кгц_?

  1. #1

    Smile Апаратнй счетчик 10кгц_?

    Здраствуйте!

    Использую ПЛК 154.220 УЛ
    Подскажите в чем может быть проблема.

    К дискретному входу через оптрон подключил генератор импульсов.
    В программе использовал апаратный счетчик counter16.
    А проблема собственно в том, что счет продолжается только когда
    входной сигнал непривышает где-то герц до 60.
    Сигнал меандр 50% заполнением.
    На входе в контролер, сигнал соответствует сигн. генератора тольо с др. уровнями.

    Подскажите в чем может быть проблема.

  2. #2

    По умолчанию

    Time of Filtration поставь 0 (ноль).

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо попробую

  4. #4

    По умолчанию

    спосибо прямо в точку.