Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: плк100 к.l + бкм1

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    Exclamation плк100 к.l + бкм1

    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? подключаю плк100к.l к бкм1 по схеме подключения приведенной в паспорте, но реле бкм1 не срабатывают, хотя светодиоды выходов плк100 загораются. возможна ли ситуация, при которой светодиоды выходов плк100 горят, а питание с ключей на самом деле не идет?

  2. #2

    По умолчанию

    а померить тестером?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    при сработавшем ключе плк1 на входе в бкм1 подается напряжение 23в, а при отключеном - 15в!! при подключении бкм1 к мпр51, например, значения другие: при сработавшем ключе мпр51 - напряжение 15в, при отключеном - 0в. что я делаю не так?

  4. #4

    По умолчанию

    ключ коммутирует +24 вольта со входа питания через ограничивающий резистор, нагр. способность - 100 ма. если реле не соотв. этим параметрам, то оно, ест-но не сработает.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    уважаемый владислав!
    не могли бы вы, как представитель фирмы, объяснить по подробнее как все таки правильно подключить плк100-24-к.l к бкм1 (оба прибора производства вашей фирмы), если в схему нужно включать дополнительные резисторы то какие и схему подключения пожалуйста.

  6. #6

    По умолчанию

    Напрямую подключить нельзя, т.к. БКМ1 по входу управляется транзистором с открытым коллектором, а на выходы ПЛК100К коммутируется +24 В.
    Выход - использовать согласователь, представляющий собой транзистор n-p-n (как пример КТ972), эммитером подключенный к общей шине, коллектором ко входу БКМ1 и базой через токоограничивающий резистор сопротивлением (для КТ972 - 15 кОм) присоедин. к выходу ПЛК.

  7. #7

    Thumbs up

    а можно не изобретать велосипед и купить плк100р и мву8

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    владислав, спасибо за помощь, сделал все по предложенной вами схеме и все заработало как надо .

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    а можно не изобретать велосипед и купить плк100р и мву8
    это, наверное, тоже вариант, но возможно ли осуществить одновременно два режима работы вэ мву8 - непосредственное управление через сеть Rs-485 и интеллектуальное управление исполнительными механизмами? для справки - в реализуемом мной проекте 6 выходов плк100-K используются для управления исполнительными механизмами по пид закону, а также предусматрено ручное управление ВЭ посредством панели оператора, работающей в режиме мастера.

  10. #10

    Thumbs up

    одновременное использование выходов мву8 невозможно - либо вы напрямую управляете выходами мву8 (наш выбор ), либо отдаете управление в руки мву8, при этом конфигурируя его и не участвуя контроллером в процессе регулирования.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •