Пользователь
уточняю - количество быстрых входов/выходов у 110 ограниченно (остальные медленные)- обращайте внимание при покупке - сколько необходимо.
Cудя по конфигурациям , работа с быстрыми входами/выходами совместно с 20мкс таймером возможна
только на Plc110-60 , а на Plc110-32 нет ?
Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 04.06.2009 в 17:02 .
Пользователь
откуда такой вывод? таргет какой стоит?
плк 110 как 32 так и 60 имеют быстрые входы-выходы , но у 32 их меньше.
В ПЛК 110-32 не предлагается при замене входов-выходов режима: fast_discrete_inputs (output)-direct_control , в отличии от ПЛК 110-60.
Target 2.10 (файлы с сайта).
Вложения
это не помешает ему работать с ними через библиотеку