Тема: время цикла плк100.. а какое оно собственно?

  1. #1

    По умолчанию время цикла плк100.. а какое оно собственно?

    навеяно темой методами измерения длительности цикла.....
    крутиться программка, "task configuration" показывает ее длительность 200 - 300 мкс, вроде все хорошо.... Но, в программке в начале цикла стоит считывание времени Systime64, а затем из этого отсчета вычитается предыдущий (по младшему слову)..... и разность получается 1200 - 1300 ..... откуда лишняя микросекунда?
    при полностью закомментированном программном блоке время соответственно уменьшается до 1000 - 1020.... параллельных процессов нет, обмен по модбасу (мастер) по команде, и при закоментированном тексте программы выполняться не должен.
    прошивка 2.10. Время цикла по умолчанию 1 мс.

  2. #2

    По умолчанию

    "task configuration" показывает длительность выполнения конкретной задачи, а не период её вызова.
    При установке 1 мс, цикл вызывается НЕ ЧАЩЕ 1 мс.
    + среда разработки вносит из-за коммуникации дополнительные задержки.

  3. #3

    По умолчанию

    .... опаньки... значит ли это, что получение 1000 обработанных отсчетов в секунду теоретически недостижимо? а коммуникация со средой фактически является теневым таском, нигде не документированном, но забирающим каждую вторую миллисекунду?

    .... моем предствалении цикл в 1 мс содержит в себе следующие фазы : 1. служебное время, считывание входов и пр. 2. пользовательское время 3. служебное время, запись выходов, коммуникации и пр.

    служебное время понятно тяжело подвинуть, поэтому гибкая часть - пользовательское время. контроллер крутит цикл, считывая входы в начале каждой!!! мс, далее пользовательская программа... пока она невелика (:d оптимизирована:d ) время цикла, по фиксации в начальный момент, должно быть 1 мс.. т.е. цикл крутиться не чаще 1 мс, дополняя время холостыми циклами или теневыми задачами. когда прога большая, понятно, цикл растягивается. но когда программа коротка, почему она не влезает в цикл ??? известо же всем что цифровая обработка сигналов построена на фиксированной частоте взятия отсчетов... а если эта частота произвольна, что же намеряется в конце концов???

    бред и засада!!!

    кстати, пришла идея!! и вот результат - при установке времени цикла в 2 мс все начинает работать правильно...... таким образом, делаем вывод что ПЛК100 имеет время цикла 2 мс .. и не меньше!!!!!!!!
    а 1 мс или ошибка или обман народу (((
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 03.06.2009 в 13:34.

  4. #4

    По умолчанию

    Вы все описали верно. Дело в том, что служебные задачи непредсказуемы по времени. И если 1 цикл она отнимет 20 мкс, то другой - может и 300-400 мкс.
    Поэтому возникает джитер - колебания периода цикла ПЛК. Чем больше время цикла - тем меньше джитер.
    Привязывать выполнение задач к циклу неверно, их надо привязывать к системному таймеру.
    В модуле статистики время показывается огрублёно, более того, показывается с момент связи со средой разработки - когда джиттер максимален.
    Чем больше нагрузка на ПЛК (мастера/slave, обработчики входов/выходов, архиватор, связь со средой разработки и пр.), тем больше джиттер.
    В ПЛК других производителей ситуация не отличается. Если не говорить о приборах на основе ПК, время цикла обычно составляет от1 до 30 мс.
    И никак не нормируется. Приводится только время исполнения "стандартной" логической инструкции.
    Для обработки более быстрых событий используются прерывания, как это сделано в ПЛК110 - можно вызвать свою специфическую задачу 50 тыс. раз в секунду с высокой точностью и получить прямой доступ к входам/выходам.

    ПЛК100-150-154 никогда не предназначался для управления процессами в 1 мс. Цикл в 1 мс был задан для обеспечения запаса по времени обработки сигнала для более медленных процессов.
    На ПЛК100 имеются решения, например управление станками или шаговыми двигателями с временем цикла ~1 мс и менее. Однако ПЛК там выступает как интеллектуальный контролер, управляющий простыми, но быстродействующими исполнительными устройствами. Т.о. наличие джиттера на уровне 0,5 мс не оказывает никакого влияния на качество управления.
    Попытки выжать 200% из прибора ни к чему хорошему никогда не приведут. Это как попытка обработать сигнал 22 кГц, имея частоту семплирования в 44 кГц. В теории вроде должно работать, но на практике лучше удесятерить частоту семплирования.

    Никакого обмана нет, мы гарантируем, что цикл вызывается не чаще 1 раза в мс. О чем и сообщаем.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 03.06.2009 в 14:01.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    поэтому я в свох проектах сразу ставлю 2 мсек.

  6. #6

    По умолчанию

    "для обработки более быстрых событий используются прерывания, как это сделано в плк110 - можно вызвать свою специфическую задачу 50 тыс. раз в секунду с высокой точностью и получить прямой доступ к входам/выходам."

    планируются ли подобные решения , для контроллеров
    плк100,150 ,в плане модернизации прошивки и таргета,
    с целью получения прямого управления быстрыми входами/выходами хотя бы с частотой 10000 раз в секунду(50000 ещё лучше). это бы во многом расширило сферы применения контроллеров плк100,150 и соответственно объёмы продаж. так как попытки снижения времени цикла ,как правило,упираются в 2...5мсек .

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евгений_томск Посмотреть сообщение
    прямого управления быстрыми входами/выходами хотя бы с частотой 10000 раз в секунду(50000 ещё лучше).
    это что за процессы такие?

  8. #8

    По умолчанию

    мы никогда не планировали этого для плк100-150-154 и поэтому на входах там заложены низкоскоростные опторазвязки.
    110 - выхода и входа (скоростные) позволяют реализовать требуемую скорость.

    по поводу включения поддержки высокоскоростных прерываний - обращайтесь в гтп. но более 10 кгц без перепайки оптронов не получится в любом случае.

    вы бы видели, что на наших плк делают! выжимают все до капли и ещё немного больше.

  9. #9

    По умолчанию

    то есть скорость входов фактически ограничена быстродействием оптронов?

  10. #10

    По умолчанию

    да, именно оптронами