Показано с 1 по 8 из 8

Тема: разные протоколы в одной сети Rs-485.

  1. #1

    По умолчанию разные протоколы в одной сети Rs-485.

    Это возможно? Несколько приборов работают по протоколу ОВЕН. Можно ли к ним воткнуть прибор с протоколом ModBus?

  2. #2

    По умолчанию

    можно, люди делали так.
    если покопаться в форуме, есть даже описание настроек для мастеров с целью минимизировать/исключить коллизии.

  3. #3

    По умолчанию

    а подкиньте пожалуйста ссылочки, а то я что-то не нашел.

  4. #4

    Thumbs up разные протоколы

    работа по разным протоколам по одному порту возможна. естественно что будут возникать коллизии, по этому некоторая часть передаваемых данных будет просто пропадать.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    а что по поводу "описания настроек для мастеров с целью минимизировать/исключить коллизии"? и о какого рода коллизиях идет речь?
    Последний раз редактировалось izwerg; 25.06.2007 в 20:01.

  6. #6

    По умолчанию

    а как вы представляете себе работу двух мастеров сети, причем с разными типами передачи данных - один Rtu второй Ascii.
    естественно будут коллизии, так как один приняв посылку другого не сможет распознать её, причем "зависнет на некоторое время в попытке..."
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН

  7. #7

    По умолчанию

    А если использовать ModBus ASCI?

  8. #8

    По умолчанию

    а какая разница. другое дело, путем настроек таймаутов можно разнести по времени запросы и ответы, при этом производительность падает.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •