Тема: ТРМ502 вилка регулирования t

  1. #1

    По умолчанию ТРМ502 вилка регулирования t

    Добрый день. В сушильный шкаф (объем 700 литров, 3 kWt) установил ТРМ502. При выставлении 130 градусов диапазон регулирования равен 22 градуса (показания с электронного термометра, который точно показывает температуру и помещения и человека, причем почти моментально). Это слишком большой разбег . 22 градуса это нормально, или что-то не так (и что можно с этим поделать)? Какова приемлемая вилка поддержания выставленной температуры для данного прибора?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLI=PETRO_50= Посмотреть сообщение
    Добрый день. В сушильный шкаф (объем 700 литров, 3 kWt) установил ТРМ502. При выставлении 130 градусов диапазон регулирования равен 22 градуса (показания с электронного термометра, который точно показывает температуру и помещения и человека, причем почти моментально). Это слишком большой разбег . 22 градуса это нормально, или что-то не так (и что можно с этим поделать)? Какова приемлемая вилка поддержания выставленной температуры для данного прибора?
    22 градуса зависят не от прибора, а от конструкции вашего шкафа. при превышении температуры на 2 градуса прибор отключает нагреватель. Однако ваш шкаф по инерции продолжает некоторое время греться - отсюда и такие температуры.

    При выборе прибора необходимо учитывать инерционность процессов нагрева и охлаждения. В описанной вами ситуации стоило рассмотреть вариант с ПИД регулятором.

  3. #3

    По умолчанию

    инерционность составляет 2-3 градуса, проверено многократно, в ту и в другую строну.
    точность контрольного термометра при ста градусах без погрешностей, проверяли в кипящей воде.
    при 130 градусах (на контрольном термометре и установке на трм502) – нагревается до 143, инерционно поднимается до 145, затем падает до 128 и включается, температура инерционно падает до 126. итак, вилка получается 19 градусов.
    что может быть не так?
    прибор отнесли от коробки с питанием, узо и пускателем на 1 метр. на результат не повлияло.
    длину термопары сократили до 50 см - результат тот же.
    может дело в неточности термопары?

  4. #4

    По умолчанию

    дело оказалось в излишней инерционности термопары. шкаф нагревается намного быстрее, чем остывает. отсюда и слишком завышенная температура при нагреве.
    заменил на термопару с открытым рабочим спаем, сразу получил приемлемый результат – стабильный диапазон в 10 градусов.