Показано с 1 по 5 из 5

Тема: как подсоединить две панели панель овен к плк-150

  1. #1

    По умолчанию как подсоединить две панели панель овен к плк-150

    Есть задумка подключить к RS 485 две панели ОВЕН одна в шкафу другая удаленная. Одна работает со своими премеными в Modbus другая со своими. Как это сделать????

  2. #2

    По умолчанию

    использовать 2 различных порта плк. если пытаться посадить 2 мастера на 1 шину, то они будут мешать друг-другу и ничего не будет работать.

    как вариант - механически переключать связь панелей реле.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо что развеяли мои заблуждения. будем что то придумывать.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павел гон Посмотреть сообщение
    спасибо что развеяли мои заблуждения. будем что то придумывать.
    проще всего найти панель, которая может быть слэйвом в сети. начните с этого. тема с реле нормально работать не будет, по моему.
    или вешайте одну панель на 485-й а вторую на 232-й - в чем проблема то?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    на 232-й ту, которая непосредственно в шкафу. и все...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •