Как на плк150 можно реализовать отображение отрицательных значений напряжения на аналоговом входе? возможно ли вообще это сделать?
Как на плк150 можно реализовать отображение отрицательных значений напряжения на аналоговом входе? возможно ли вообще это сделать?
Если Вы подключаете к ПЛК150 датчики температуры, то естественным образом прибор покажет отрицательные температуры.
И всё таки будет или нет библиотека для подключения СПГ и СПТ (изготовитель "логика") к ПЛК ?
Последний раз редактировалось kukla100; 30.04.2014 в 14:04.
Здравствуйте. Возникли маленькие вопросы по подключению ВУ к ПЛК.
Как правильно подключить несколько устройств к одному выходу К, последовательно друг другу или параллельно?
Тот же самый вопрос, только про выход Р. Несколько устройств, работающих на 220В, параллельно или последовательно они подключаются?
Теперь вопросик про аналоговый вход. Имеется измеритель, со встроенным блоком питания. Измеритель выдает сигнал 4-20мА. Согласно схеме подключения активных датчиков к ПЛК нужен шунт. А нужен ли еще к тому же токоограничивающий резистор?
Возможно подобные вопросы уже задавались, но поиск не дал нужных результатов.
Заранее большое спасибо.
Приветствую всех!
Возник интересный вопрос - а можно ли подключить к ПЛК внешний трекбол, тачпад, мышь... и т.д., но с интерфейсом PS/2 или USB? Речь если что про ПЛК160.
Подобного оборудования с интерфейсом RS232 что-то не нашлось. Требуется защищенное, а это сразу ограничивает. И преобразователей в RS как-то тоже не существует.
Подскажите, может я чего-то недопонимаю?
Добрый день подскажите пожалуйста может кто уже сталкивался с проблемой -
пытаюсь опрашивать с ПЛК150 по 485 разные устройства- модули ввода вывода КонтрАвт -4шт, Взлет ТСРВ -1шт
используя библиотеку modbas, -все нормально
сделал в другом проекте опрос библиотекой mercury Меркурия 230 -3 шт-все нормально добавляю 4й - данных с него нет с 3 предыдущих есть
иногда опрос меркуриев прерывается помогает только перезагрузка ПЛК.
Но задача -опрашивать все на одном порту
если добавляю в проект обе библиотеки modbas и mercury при компиляции ругается что MB_CRC уже есть
Может кто подскажет куда копать?
Спасибо.
библиотека Mercury использует MB_CRC, переименуйте POU в ней в другую и поправьте вызовы в программе.
Или замените на табличный расчет, как в документации к протоколу счетчика.
з.ы. а если код один, так удалите повторы.
все примеры пересмотрел, но нет примера где бы ПЛК выступал бы слейвом для нестандартного протокола. Когда реализую постоянно чтение буфера на наличие данных от мастера, то нет четкой последовательности в символах в прочитанном буфере. Т.е. пробовал на стандартном модбас запросе: мастер шлет, например, 64 03 00 00 00 01 CRC, а у меня в буфере, то 00 00 00 01 CRC, то 03 00 00 00 01 CRC, иногда правильно прочитается буфер. Думаю, что не хватает некоего индикатора о наличие данных в буфере, чтобы потом вызвать чтение данных из буфера. Может в таком случае последовательность в буфере будет всегда правильной. Кто подскажет как этого добиться?