    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    интересно, а в форуме меркурий вы написали, что они плохие люди ине поддерживают стандартных протоколов?
    1. а зачем это нужно инкотексу?
    2. счетчики как правило используют протокол мэк 61107. он поддержан овеном?
    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    и не перешли с меркурия на другие электросчетчики?
    например потому, что это может быть узел коммерческого учета и переход на другие счетчики, скажем так, не возможен.

  2. #112

    По умолчанию

    предлагаю не дискутировать кто тут круче. это действительно стоит сделать, учитывая что меркурий практически монополист на данный момент. причем скорее всего кто то из клиентов уже это сделал...
    давайте выберем меркурий, и параметры, которые надо записывать\считывать. на сколько помню из предварительной проработки есть несколько типов обмена: конфигурационные и оперативные.

  3. #113

    По умолчанию

    наконец-то всё сдвинулось с мертвой точки! ругаться на "меркурии" это как лаять на верблюдов - бесполезно; переходить на другие - не свегда возможно, т.к. у заказчика такие уже есть и ему они удобны, но буду рад ежели подскажете приборы со стандартными протоколами обмена (лучше отечественные).

  4. #114

    Lightbulb поддержка протокола счетчиков меркурий в контроллерах плк овен

    Уважаемые, господа! Дабы дело не стояло на месте предлагаю всем заинтересованным лицам уточнить конкретные модели счетчиков "Меркурий" которые вы используете, или кто знает, указать наиболее популярные модели. Очень кстати было бы по возможности выложить описание протокола, т.к. для различных моделей он различен.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 23.12.2009 в 17:44.

  5. #115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инженеp Посмотреть сообщение
    но буду рад ежели подскажете приборы со стандартными протоколами обмена (лучше отечественные).
    "Энергомера".
    Указанный стандартный протокол мэк 61107. ГОСТированный, кстати.

  6. #116

    По умолчанию

    да вроде как, для всех фискальных приборов специальные протоколы мэк ...104, мэк...107. похоже и газовые нормализаторы - счётчики и теплосчётчики их пользуют Кто то на форуме этим "баловался".

  7. #117

    По умолчанию

    интересуют прежде всего "меркурий 230 Ar". протол - по эл.почте.

  8. #118

    Question

    Цитата Сообщение от инженеp Посмотреть сообщение
    интересуют прежде всего "меркурий 230 Ar". протол - по эл.почте.
    Большое спасибо, инженер.
    Есть еще один вопрос.
    Какие параметры в первую очередь необходимо читать\ писать на электросчетчики "Меркурий" ?

  9. #119

    По умолчанию

    прежде всего надо считывать "потребительские" параметры для службы энергетика:
    - энергия от сброса;
    - энергия за текущие сутки;
    - мгновенная активная мощность по каждой фазе и сумме фаз;
    - мгновенная реактивная мощность по каждой фазе и сумме фаз;
    - мгновенная полная мощность по каждой фазе и сумме фаз;
    - напряжение по каждой фазе;
    - угол между фазными напряжениями;
    - ток по каждой фазе;
    - коэффициент мощности по каждой фазе и сумме фаз;
    - частота.
    а насчёт записи ничего нужного на ум не приходит пока.

  10. #120

    По умолчанию

    чуть не забыл: неплохо-бы предусмотреть возможность подключения группы счётчиков (с разными адресами) к одному контроллеру.

Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 21:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 23:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •