Показано с 1 по 9 из 9

Тема: плк63

  1. #1

    По умолчанию плк63

    будет-ли версия с питанием от 24в и если нет, то почему?

  2. #2

    По умолчанию

    согласно руководству по эксплуатации прибор питается только от напряжения 220 в (с возможным отклонением).
    запрещается производить подключение к питанию контроллера других номиналов напряжения. в этих вариантах вы теряете гарантию на прибор.

    есть идея сделать контроллер плк63 питанием на 24в. но пока на уровне идеи.
    свои за и против можно высказывать в данной ветке.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    а куда делись наши вчерашние дебаты?
    далее, согласно документации питание контроллера может быть от 90 до 245 в, а вы говорите 220 с отклонением. так как на самом деле?

    насчет 24 вольт.
    ну мы уже это обсуждали и здесь и на Abok. подключение плк к отдельному блоку питания спасет прибор от электриков мечтающих подать две фазы на щит, или от грозы. если даже подоный инцидент произойдет, то сгорит только блок питания, который стоит в 7-10 раз дешевле.

    Кстати вы грозились сделать 24 вольта и на ПЛК150 и 154, но я так понимаю дальше идей дело не ушло
    Последний раз редактировалось Sniper007; 29.05.2009 в 12:50.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    а куда делись наши вчерашние дебаты?
    далее, согласно документации питание контроллера может быть от 90 до 245 в, а вы говорите 220 с отклонением. так как на самом деле?
    Сейчас на столе лежит ПЛК63 из опытной партии. Написано 90..245. Подключил через ЛАТР на 110В - полет нормальный...

  5. #5

    По умолчанию

    90-245 - это как раз те самые возможные отклонения от 220.
    ровно на 220в мы уже несколько лет приборы не делаем, как блок питания импульсным стал...
    дебаты до этого были не о чем, по этому я позволил себе удалить их с форума.

    чтобы сделать питание контроллера 24в необходима определенная сумма денег и время. соответственно создание контроллеров должно увеличить продажи плк63 на определенное количество в месяц. не забрать с плк63-220, а увеличить.
    с плк150\плк154 мы посчитали, что такого увеличения продаж не будет от появления у данных контроллеров питания 24в.

    с плк63 все конечно немного по другому - он больше на жкх и малые станки заточен, а там 24 всегда есть...
    по этому и хочется услышать какое количество пользователей готовы именно плк63-24 подключать при условии что никогда бы не купили плк63-220.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hиколаев Aндрей Посмотреть сообщение
    не забрать с плк63-220, а увеличить.
    с плк150\плк154 мы посчитали, что такого увеличения продаж не будет от появления у данных контроллеров питания 24в.
    а как же забота о клиенте?
    Последний раз редактировалось Sniper007; 29.05.2009 в 19:15.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  7. #7

    По умолчанию

    90-245 - это как раз те самые возможные отклонения от 220.
    ровно на 220в мы уже несколько лет приборы не делаем, как блок питания импульсным стал...
    дебаты до этого были не о чем, по этому я позволил себе удалить их с форума.

    чтобы сделать питание контроллера 24в необходима определенная сумма денег и время. соответственно создание контроллеров должно увеличить продажи плк63 на определенное количество в месяц. не забрать с плк63-220, а увеличить.
    с плк150\плк154 мы посчитали, что такого увеличения продаж не будет от появления у данных контроллеров питания 24в.

    с плк63 все конечно немного по другому - он больше на жкх и малые станки заточен, а там 24 всегда есть...
    по этому и хочется услышать какое количество пользователей готовы именно плк63-24 подключать при условии что никогда бы не купили плк63-220.
    Фирма Овен опять идет своим уникальным, никому непонятным путем. Пока во всем мире с питанием 220В делают разве что программируемые реле, Овен выпускает с данным питанием полноценные контроллеры. Ладно, я напишу еще раз, правда про себя. Я никогда не куплю контроллер с питанием 220В, потому-что:
    - Блоком питания 220/24В я разделяю силовую часть и цепи управления. Т.е. от 24В у меня работает все - контроллер, панель оператора, датчики, катушки контакторов, промежуточные реле и т.п.
    - Каждый блок питания у меня совмещен с ИБП. Это нужно для однозначного перевода установки в безопасный режим при отключении основного питания. Для приточных установок это закрытие приточной заслонки и открытие клапана на горячей воде. Это позволяет мне избежать установки дорогостоящих приводов с пружинным возвратом, так как блок питания + ИБП + 2 батарея стоит менее 1500 рублей.
    - Применение контроллера на 220В и блока питания на 24В это один лишний автомат защиты на 1А (+300...500 рублей к стоимости щита, в случае импортного автомата)
    - Блок питания, как уже написал выше Sniper, защищает ВСЮ слаботочную часть от скачков и просадок напряжения, подключения двух фаз и т.п. В этом случае сгорает блок питания, а не половина оборудования щита автоматики.

    Ну и последний Важный аргумент: если Вас по-прежнему не интересует в качестве новых клиентов часть пользователей продукции Segnetics, как говориться продолжайте в том же духе. Со времен появления ПЛК-150 я ни купил НИ ОДНОГО Вашего контроллера для БЮДЖЕТНЫХ объектов по вышеозвученным причинам. Приходится сидеть на продукции Segnetics, в то время как у меня довольно много наработок в CoDeSys для Wago/Beckhoff. Бюджетных объектов было несколько десятков - может быть не шибко много для Ваших продаж, но как говориться курочка по зернышку клюет.

  8. #8
    GBKII
    Гость

    По умолчанию

    1) Питающее напряжение должно соответствовать ГОСТу, об этом на вашем предприятии должен подумать ответственный за электрохозяйство.
    2) ИБП устанавливать в любом случае, а в хороших ИБП предусмотрена защита от любых негативных воздействий питающей сети, кроме того существуют сетевые фильтры.
    3) Для питания оборудования 24 В (датчики, контакторы, промежуточные реле и т.п.), источников нужно много или они должны быть мощными.
    4) Ваше оборудование 24 В (датчики, контакторы, промежуточные реле и т.п.) так-же могут являться источником помех, и питание датчиков ,лично я бы, отделил от питания контакторов.
    5) Существуют решения в которых всё реализовано на питании 220 В, а вот если "сила" с контактора попадёт на его катушку 24 В (наприм. прогорит такое случается) то приборы ,мягко говоря, будут чувствовать себя не комфортно.
    Поэтому в условиях России желательно иметь устройства типа ПЛК напряжением питания и 220 В, но и 24 В.
    Последний раз редактировалось GBKII; 11.08.2009 в 20:57.

  9. #9

    По умолчанию

    хочется услышать какое количество пользователей готовы именно плк63-24 подключать при условии что никогда бы не купили плк63-220
    подписываюсь. текущий проект делает невозможным использование 220в, то есть не то, чтобы я никогда его не купил, но в данном случае получается что нет

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •