Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: ПЛК 150 ->LENZE SMD Modbus RTU

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    у вас в настройках универсал модбас девайс стоит время пилинг тайм-5000 ( 7 пункт), те опрос идет с интервалом 5 сек? в 10 пункте попробуйте переключить трас мод на натив или поменять провода местами. в настройках Rs-485 фраминг тайм поставьте 10.
    к сожалению больше ни чем помочь не могу.

  2. #22

    По умолчанию

    Введу ясность - Framing time - параметр для режима ПЛК как slave для слишком медленных мастеров.

    Частотник действительно слишком быстро отвечает, нарушая стандарт RTU. В прошивке 2.10.4 и старше мы пошли на нарушения стандарта и для таких неправильных приборов снизили таймаут.

  3. #23

    По умолчанию

    Всем огромное спасибо на v2.10.5 все заработало.
    Правила созданы для того, чтоб их нарушать

  4. #24

    По умолчанию

    Такая же фигня с частотником ДЕЛЬТА http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8704
    Прошивка ПЛК63 v1.94. 10 0C, режим ASCII
    Что делать ума не приложу

  5. #25

    По умолчанию

    Поменял прошивку ПЛК63 на с v.1.94 на v.2.11 - увы, безрезультатно. Буду перепрошивать ПЛК100 - с ним такая же беда.
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 14.09.2010 в 13:24.

  6. #26

    По умолчанию

    например выложить код программы.

  7. #27

    По умолчанию

    Аналогичную проблему решил для ПЛК63 путем пересаживания частотного привода с порта RS485 на порт RS232 + преобразователь АС3-М-220. http://owen.ru/forum/showthread.php?t=8704

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •