Тема: Настройка трм12

  1. #1

    По умолчанию Настройка трм12

    Установка пастеризации молока
    Трм 12 управляет клапаном с эл.приводом.
    Клапан стоит на подаче пара в бойлер подогрева воды до 76 градусов.
    Подскажите примерные коэффициенты ПИД регулятора или методику ручной настройки.
    Температура воды перегревается либо сильно остывает порядка 10 градусов туда сюда.

  2. #2

    По умолчанию

    Методика расчета ПИД-коэффициентов есть в руководстве по эксплуатации в приложении "Е" стр.68.
    Если нет руководства, можете скачать отсюда: http://www.owen.ru/documents/support...M12(M)_476.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Не могли бы Вы прислать структурную схему пастеризатора?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Высылаю схему.
    Ответьте почему авто настройка становиться не доступна при установке параметра А1-6 (01)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пастеризатор.jpg 
Просмотров:	966 
Размер:	21.0 Кб 
ID:	1280  

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо.
    Еще вопрос, время пастеризации чем-то задается? Есть ли какой-либо таймер? И охлаждается ли молоко после патреризации, если да то как?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Время пастеризации не контролируется и не задается.
    Охолождение происходит после пастеризации не понятно какое это имеет значение.
    Если молоко не достигло температуры пастеризации оно идет на возврат на рисунке видно перепускной клапан управляемый трм 1.

  7. #7

    По умолчанию

    первый трм-12 настривал в аналогичной установке лет пять назад.
    автонастройка не помогает. иной раз, тупо ставлю коэффициенты и анализируя скачки регулирования температуры по диаграмному диску и штатной инструкции по настройке, подгоняю коэфициенты. анализируя формулу пид регулирования смотрю какой коэффициент можно менять по единице, а какой по 0,1 . по времени без опыта занятие очень долгое.
    со временем начинает получаться быстрее.

  8. #8

    По умолчанию не работает автонастройка

    Прошу службу поддержки объяснить почему при установке параметра А1-6 в 01 авто настройка недоступна. А при 00 работает но не дает особых результатов.
    Последний раз редактировалось Beard; 01.06.2009 в 21:37.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Beard Посмотреть сообщение
    Прошу службу поддержки объяснить почему при установке параметра А1-6 в 01 авто настройка недоступна. А при 00 работает но не дает особых результатов.
    Потому что автонастройка реализована только для значения 01 параметра A1-6 (руководство по эксплуатации, стр. 40)

  10. #10

    По умолчанию у меня новый трм12.

    а у него в инструкции нет такого что автонастройка не работает на пд при установке параметра 01. настройка ручная хоть и есть в инструкции но написано как то не подробно и из рисунка не совсем ясно откуда берется тау и дельта Y.