Господа, согласно пожеланиям технологов имеем резервуар с дном в виде конуса, на выходной трубе установлен датчик давления IFM с выходом 4-20 подключенный к МВА.

что нужно сделать чтобы в итоге получить обьем жидкости в резервуаре из сигнала 4-20 ма. ?

опытным путем получены след настройки МВА:
Ain.L -0.8
Ain.H 27.5
при них основная часть характеристики совпадает, но, в нижней части
(в районе конуса), всеравно меряется какая то ерунда
кто что может предложить ?

пс. я так понимаю что нужно как то учитывать обьем конуса, но незнаю как это сделать