Регулятор ТРМ10А-Щ1.ТС.Р с релейными выходами используется для управления калорифером приточной вентиляции.
Двухпозиционный "выход ПИД регулятора" управляет одной секцией нагревателей, "аварийный выход" (по уставкам) управляет второй секцией нагревателей. Мощность секций: по 15 кВт, включены через контакторы.
Посоветуйте оптимальный способ настройки регулятора для работы в этих условиях.
Я думаю так: Настраиваем регулирование через "выход ПИД регулятора" на уставку 31 градус. Настраиваем регулятор таким образом, чтобы температура колебалась по синусоиде +/- 5 градусов (примерно 26-36 градусов). Это преимущественно летний режим.
При падении температуры внешнего воздуха, нижняя часть синусоиды будет опускаться ниже 26, и при падении до 23 градусов (нижняя уставка компаратора) будет включаться компаратор по типу логики 2 (верхняя уставка компаратора - 36 градусов). Это преимущественно зимний режим.
Почему это делается: При работе ПИД регулятора в режиме подержания постоянной температуры, контактор щелкает довольно часто, что, как я предполагаю, приведет к быстрому выходу его из строя.
Как думаете, такое программирование оптимально?