Тема: конфиг плк 63?

  1. #1

    Exclamation конфиг плк 63?

    можно ли с контроллером 63 сделать такую конфигурацию? плк63->радиомодем->радиомодем->пк.
    плк-управление котельной. (наличие 8 входов аналоговых решает вопрос диспетчеризации с малыми затратами)
    с пк возможно управление в ручном режиме устройствами, а также коррекция заданий.
    детально изучить пока 63-й нет возможности, скачал таргет, посмотрел и... как к нему добавить устройство модбас? повесить радиомодем?

  2. #2

    По умолчанию

    Можно, но программу управления модемом надо писать на языке CoDeSys (или воспользоваться библиотекой)

  3. #3

    По умолчанию

    Скажу больше. Для того, чтобы просто передавать данные с объекта через радиомодемы ПЛК не нужен - достаточно МВА8.
    Радиомодемы делают канал передачи "прозрачным".
    То есть их как бы и нет. Вы просто опрашиваете прибор по сети.
    Единственное ограничение - скорость.
    Если нужно чем то управлять - тогда можно говорить и о ПЛК конечно.
    Опрашивать переменные входов с ПЛК63 очень просто: Вы просто обращаетесь к ПЛК63 любым ModBus OPC сервером и получаете данные.
    Номера регистров входов указаны в конфигурации ПЛК63.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо. Возник другой вопрос по поводу конфигурации. Я не нашёл в конфиге c.sys порт RS 232. В описании написано что для работы мастером(опрос МДВВ) применить соответствующую библиотеку-но в составе её я не нашёл. Потом в описании написано что есть отдельная программа Конфигуратор 63.
    Её тоже не нашёл в составе диска. (Может в ней проводится конфигурация?)
    Да, ещё интересны примеры с применением радиомодемов (если есть конечно).

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    CoDeSys - просто сократил......

  7. #7

    По умолчанию

    Библиотека SysLibCom.lib

  8. #8

    По умолчанию

    1. Я подозреваю имелась в виду библиотека для работы с ModBus или ОВЕН.
    Данные библиотеки скоро выложим на сайте. Сейчас можем в личку - пишите: plc@owen.ru
    2. Никакой программы конфигуратора нет. В новой версии руководства мы эту неточность убрали.
    3. Никаких примеров работы с радиомодемами не надо (если это простые радиомодемы типа невод). Вы ставите ПЛК63, к RS485 подключаете модем. На стороне ПК, к ПК подключается второй модем. Устанавливаете связь с ПЛК63 как будто Вы соединены проводом.