Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: мдвв не конфигурируется

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexander1 Посмотреть сообщение
    И еще вопрос: в сеть по Modbus хотел бы добавить контроллеры Pixel производства Segnetics - насколько дружат эти приборы в сети? Возможно ли какие-либо конфликты?
    я пробовал, дружат нормально.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexander1 Посмотреть сообщение
    Так, то есть если конфигурить прибор не отдельно, а в общей сети, то можно получить ситуацию с последующим пропаданием прибора из сети?...интересно а с чем это связано?
    Исправить ситуация если я правильно понимаю можно переконфигурить все приборы по отдельности, и может быть вернув сначала заводские настройки?
    это связано с тем, что все приборы имеют одинаковые настройки по умолчанию. Когда вы конфигурите один прибор с такими настройками вы вольно или невольно тормошите и остальные.

    Поэтому самый лучший выход из ситуации действительно переконфигурировать по отдельности, а дальше разбираться, если сложности будут продолжаться.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •