    По умолчанию ПЛК+Модем

    Доброго времени суток!

    Стоит задача в передаче на диспетчерский пункт предприятия оперативной информации о работе ЦТП. Расстояние порядка 1-2 км. Необходимо передавать следующие данные:
    1) давление сетевой воды
    2) давление сетевой воды высоко
    3) давление сетевой воды низко
    4) температура воды
    5) аварийное отключение насосов

    Планируем использовать ПЛК150 для сбора данных с ДТС, ПД, электроконтактных манометров. А вот далее становится не совсем понятно.. Какой лучше выбрать GSM модем? Никогда с ними не сталкивался.. На диспетчерсокм пункте какая нужна программа для сбора данных? Овен Scada подойдет?
    Может кто уже сталкивался, помогите с ответами

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Стандартная задача, уже многие интересовались, см. ветку "ПЛК".
    ОРМ не подойдет, нужна МастерСкада или что-то подобное.
    GSM-модем - любой в более-менее промышленном исполнении, напр. на базе 55-го Siemensа с 232-м интерфейсом.
    А вот дальше - с огромным нетерпением ждем от Овена прошивку с поддержкой GPRS.

  3. #3

    По умолчанию

    Такие задачи уже решались и не раз.
    Вопрос с типом связи\ну или как часто надо передавать данные на диспетчерский пульт.
    Если данные надо передавать при превышении уровня, или просто периодически раз в час (подходит режим дозвона и передачи), то делается это так:
    На удаленном объекте ставится ПЛК и GSM модем (в принципе любой, проверяли на MC35).
    На приемной стороне GSM модем, OPC сервер, который может работать с GSM модемом (мы проверяли на Lectus OPC, но эт не обязательное требование), и данные передаются в любую SCADA систему в стандартном OPC виде.

    Если данные нужно передавать постоянно (все время) тогда нужен GPRS. Его поддержку мы реализовали - заканчивается тестирование.

  4. #4

    По умолчанию

    .Простите а в данный момент как реализована передача информации,имеется в виду в текущих прошивках.

  5. #5

    По умолчанию

    В текущей работа с GSM модемами в формате дозвона реализована.

  6. #6

    По умолчанию

    Скажите, а возможно сделать обмен информацией между двумя и и более ПЛК посредством GSM-модемов.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от metrolog_77 Посмотреть сообщение
    Скажите, а возможно сделать обмен информацией между двумя и и более ПЛК посредством GSM-модемов.
    Возможно. Вопрос в том, какой способ передачи вы хотите использовать.
    SMS и CSD - проблем нет. GPRS пока до конца не проработан.

  8. #8

    По умолчанию

    Мне нужно опросить датчики и отправить информацию для управления насосной группой,которая удалена(кабеля нет),SMS однозначно нет,а GSD это как?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от metrolog_77 Посмотреть сообщение
    Мне нужно опросить датчики и отправить информацию для управления насосной группой,которая удалена(кабеля нет),SMS однозначно нет,а GSD это как?
    Это дозвон одного модема до другого в режиме данных и передача их, например, по протоколу Modbus.
    Тарификация - как и за голосовые вызовы.

  10. #10

    По умолчанию

    а где можно прочитать?