Тема: ОРС сервер - timeout при опросе каналов

  1. #1

    По умолчанию ОРС сервер - timeout при опросе каналов

    Предистория: имелось 2 участка, в силу обстоятельств данные, получаемые с приборов ТРМ138, пришлось объединить на 1 компьютере со скадой iFix, самая длинная линия связи примерно 400м, использована экранированная витая пара
    возникла проблема с ОРС сервером, данные по некторым каналам не опрашиваются, причем какой либо закономерности нет, после перезапуска ОРС все приходит в норму, но не на долго.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    начните с обновления версии OPC, последняя версия здесь http://www.owen.ru/device/79776965, какой преобразователь интерфейса используете? может быть тоже стоит поискать новые драйвера.

  3. #3

    По умолчанию

    ас-3 стоит

  4. #4

    По умолчанию

    хотелось бы узнать, а существует описание ошибок выдаваемых овен орс сервером?

  5. #5

    По умолчанию

    а Com5 чем формируется в компьютере?

  6. #6

    По умолчанию

    COM5 физичиский порт, плата расширения pci

  7. #7

    По умолчанию

    в данном случае это ошибки передачи данных через последовательный порт: CE_FRAME=8 - The hardware detected a framing error - аппаратная ошибка фрейма. возникает при помехах и по вине приборов (или преобразователей). Когда биты в потоке наезжают друг на друга.
    Это происходит, например, если нечётко (не с постоянной скоростью) работает аппаратный таймер, который разбивает интервалы времени под каждый бит.

    другие ошибки ClearCommError см. http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...80(VS.85).aspx

  8. #8
    Пользователь Аватар для asup_svk
    Регистрация
    13.04.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    а никто не подскажет как запустить owen.rs485 когда он работает как сервер в режиме просмотра информации которую он получает/передает по com-порту (как на скринах в первом посте)

  9. #9

    По умолчанию

    щелкнуть по значку в трее и перейти на закладку "информация"

  10. #10
    Пользователь Аватар для asup_svk
    Регистрация
    13.04.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    32

    Question

    Дмитрий Егоренков? спасибо...просто когда я опрашивал два канала с ТРМ202 через MatriconOPC у меня получалось запустить по щелчку в трее окошко "информация"...а вот когда я пытался запустить опросить оба канала через ArchestraIDE то окошко это не запускалось...

    и к тому же еще вопрос появился один: на одном компьютере через ArchestraIDE-OPCClient-OWEN.RS485 идет опрос ТРМ202... опрос идет нормально...данные попадают в Скаду...на втором компьютере с теми же одинаковыми настройками опрос не проходит...на компьютере с не рабочим проектом стоит Win2003Server, на компьютере с рабочим проектом - WinXP.
    к посту приложил скрины..
    на первом скрине видно что параметры опрашиваются и видны результаты в численном виде...на втором скрине в ReadStatus видно что Archestre не понравился аттрибут (то есть тег взятый с OPCServera OWEN.RS485)

    вообщем мои сомнения сходятся насчет взаимодействия OWEN.RS485-ArchestraIDE-Win2k3 ибо на другой машине с теми же настройками opc сервера, opc клиента, но работающей под WinXP опрос идет..хотелось бы чтоб ответил разработчик...хотя бы намекнул в чем могла бы быть проблема с win2k3

    и еще хотел добавить до того как заработать опросу на машине под XP каждый раз во время запуска ОвенОРС запускался Visual Studio Debugger ...после перезагрузки машины проект под XP заработал и работает по сейчас..
    под win2k3 дебаггер тоже вылазил...но опрос так и не пошел ((
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg work.JPG (233.0 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg nowork.JPG (210.9 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось asup_svk; 26.05.2009 в 23:22.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •