ПЛК - это не стандартный прибор и карта памяти ModBus у него произвольная и задается пользователем. Сейчас его (ПЛК), к SCADA можно подключить вручную, задав карту опроса (1 раз).
Мы разрабатываем примочку, к-я позволит автоматически генерить карты опроса параметров для ПЛК.
-
Супер Модератор
Opc
OPC ОВЕН ModBus работает с контроллером без проблем, не считая того, что вместе с CoDeSys ставится свой, бесплатный OPC сервер и его настройка заключается в экспорте текстовых файлов и настройке OPC сервера. Вся необходимая документация доступна у нас на сайте www.owen.ru
-
Если поточнее, где в CoDeSys находится настройка сервера?
-
OPC ОВЕН ModBus никак не связан с CoDeSys
-
Да вот зто и плохо.
Тогда проще. Как можно в MasterScade увидеть ПЛК?
-
соответствующим образом настроив Opc и подключив его к Scada. к сожалению, со Scada-системами имел опосредованное общение, более подробные комментарии дать не могу.
-
не знаю как в мастерскаде, но в большинсве своем делается так:
1. у вас есть адреса переменных в плк 100%
2. генерируется файл карты памяти, если это невозможно, то ручками в орс сервере прописывается соединение + переменные - как это сделать смотрите в описании орс сервера.
3. открывается скада и в ней через диалог выбирается орс с которым вы хотите связаться + переменные в нем. экспорт переменных в список скады происходит автоматически. как это сделать описано должно быть в доках для скады.
итог: плк вообще тут не при чем. вопросы не по адресу, за исключением вопросов к работе орс овеновского.
-
Супер Модератор
Opc
Давайте внесем ясность:
Первое - есть 2 OPC сервера с помощью которых можно увязывать контроллер с Мастер Скадой:
ОВЕН ОРС ModBus
CoDeSys Gateway
Настраиваются несколько по разному.
ОВЕН ОРС МодБас действительно настраиваются сетевые параметры прибора и номера регистров. И все. Настраиваются путем "нажатия кнопки добавить"
CoDeSys Gateway настраивается отдельно - список необходимых параметров и настройки контроллера - руководство могу выслать (пришлите запрос на plc@owen.ru).
Дальше в любой скада системе (поддерживающей ОРС, а это почти все системы) вы просто подключаете ОРС сервер и вытаскиваете все необходимые переменные.
-
Вышлете мне руководство по настройкам CoDeSys Gateway на lomol@mail.ru пожалуйста.
-