Показано с 1 по 8 из 8

Тема: связь с мву8-р

  1. #1

    По умолчанию связь с мву8-р

    Прошивка 2.03 2008год
    Сконфигурирован прибор на 19200 modbus-RTU
    Программа конфигурации устанавливает связь с прибором, но параметры не читает. Пишет тайм-ауты.
    В режиме заводских установок работа с конфигуратором нормальная - пишет и читает.
    В рабочем режиме Master-modbus ответов не принимает. Это нормально или что-то можно сделать? Так как хотелось бы проверять, диагностировать состояние выходов.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aven Посмотреть сообщение
    Прошивка 2.03 2008год
    Сконфигурирован прибор на 19200 modbus-RTU
    Программа конфигурации устанавливает связь с прибором, но параметры не читает. Пишет тайм-ауты.
    В режиме заводских установок работа с конфигуратором нормальная - пишет и читает.
    В рабочем режиме Master-modbus ответов не принимает. Это нормально или что-то можно сделать? Так как хотелось бы проверять, диагностировать состояние выходов.
    Не совсем ясно, чем вы опрашиваете МВУ.
    Если только конфигуратором, то работать он будет всегда на протоколе ОВЕН. На modbus проверить не удастся.
    Проверьте состояние перемычек. При конфигурировании модуля jp1 должна быть установлена, jp3 снята. При замкнутом состоянии jp2 прибор работает с заводскими сетевыми настройками.
    Укажите, какая у вас версия конфигуратора.

  3. #3

    По умолчанию

    Да уж, тут действительно два вопроса

    1) Версия конфигуратора 2.0.0.10 (с диска из упаковки)
    Установлен в Win2000 SP8 c NET Framework 2.0
    Jampers X1- замкнут X2-разомкнут X3-разомкнут

    параметры читает и пишет только в режиме заводских настроек (когда х2 замкнут)
    в обычном режиме тайм-ауты по всем параметрам, в том числе по опросу состояния выхода

    2) В режиме modbus-RTU нормально реагирует на команды, но не отвечает.
    Последний раз редактировалось aven; 21.05.2009 в 12:02.

  4. #4

    По умолчанию

    Win2000 SP8
    ??? там 4 последний...
    на NT4 - 6...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
    ??? там 4 последний...
    на NT4 - 6...
    так обозначен набор заплаток, кто его так назвал не знаю
    ... возможно это Jet стоит SP8, это валяется на диске дистрибутив

    На первый вопрос я уже нашел ответ http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=%CC%C2%D38
    Может быть сам собой разрешится и второй?
    Последний раз редактировалось aven; 22.05.2009 в 09:54.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aven Посмотреть сообщение

    2) В режиме modbus-RTU нормально реагирует на команды, но не отвечает.
    Что значит реагирует?
    И чем это отличается от ответа на запрос?
    Опрашиваете-то вы модуль чем?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Что значит реагирует?
    И чем это отличается от ответа на запрос?
    Опрашиваете-то вы модуль чем?
    На одной шине(19200) с МВУ8 подключен МВА8(адрес 10)
    Методом не совсем научного тыка было установлено, что (конфигурировался режим modbus-RTU) прибор МВУ8-Р нормально работает с конфигуратором при сетевых адресах кратных 8-ми : 8,16,24,32,..,88,96
    Любая попытка установить адрес отличный от данной последовательности приводит к невозможности установить связь с прибором через конфигуратор или к ошибке "тайм-аут" при попытки изменить(прочитать) параметры. В этом случает связь без проблем устанавливается в режиме заводских настроек. Зависимость от скорости обмена не выявлена. Общая работоспособность прибора на адресах отличных от 8-кратных сохраняется, но после каждой попытки использовать конфигуратор требуется отключение(сброс) прибора.

    Вот собственно и все вопросы решились: надо сбрасываться после конфигуратора и желательно использовать 8-кратные адреса. (4-кратные не проходят, я проверял не мучайтесь любознайки)
    Последний раз редактировалось aven; 22.05.2009 в 20:45.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aven Посмотреть сообщение

    Вот собственно и все вопросы решились: надо сбрасываться после конфигуратора и желательно использовать 8-кратные адреса. (4-кратные не проходят, я проверял не мучайтесь любознайки)

    Перезагружать необходимо всегда после работы с конфигуратором. Особенно, если модуль использует протокол не ОВЕН.
    Впрочем, на сам конфигуратор это не должно оказывать влияние. Будем разбираться, спасибо за информацию))

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •