    Question Help!!! TPM151-01

    у меня прибор трм151-01, задал 1 програму с 4 шага, при переходе с 2-го шага прибор выдаёт ошибку 80 (неправильное измерение в состояние работа). помогите пожалуста разобраца.

  2. #2

    По умолчанию

    надо полагать, у вас одноканальный режим работы регулятора по всем шагам?

  3. #3

    По умолчанию

    да. используеца только один канал.

  4. #4

    По умолчанию

    попробуйте в таком случае поставить на второй вход перемычку на клеммы 12 и 13 и указать, что там установлен датчик тха.
    или указать при программировании, что второй вход прибора не используется.

  5. #5

    По умолчанию

    да интересное кино покупаешь двухканальный прибор а тут выясняется что перечку надо ставить итд итп

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    kod47, выкидывай прибор.
    а если не прошло 14 дней, лучше верни в магазин.

    читани ветку форума и всё поймешь
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11483
    _______________________
    тебе посоветовали поставить перемычку на второй ка_нал, потом посоветуют изменить конфигурацию на "одноканальный регулятор" - это ничего не даст.
    ошибка 80, 81 и 177 возникают при опросе ТРМ151 с компьютера.. Если ты его опрашивать не будешь,то и ошибки возникать не будет.
    Можешь отвести приборы в сервисный центр, но тебе вернут их такими же, с бумажкой что всё ОК.

    если опрашивать приборы жизненно необходимо, то ТРМ-ы использовать бессмысленно.