Тема: как инвертировать сигнал в трм251?

  1. #1

    По умолчанию как инвертировать сигнал в трм251?

    Как инвертировать сигнал в ТРМ 251?

    Ситуация такая, использую ТРМ251 для подкачки жидкости (скажем- увлажнение воздуха), т.е. чем больше расход воздуха, тем больше надо качать воды. При 0 л/сек воздуха соответственно 0л воды.
    Датчик выдает напряжение пропорционально расхода, соответственно сейчас получаю на выходе регулятора чем больше расход газа, тем меньше расход жидкости

    Использовать нормально замкнутое реле не хочется, т.к. при возможной аварии ТРМ пойдет максимальный расход жидкости

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deimos Посмотреть сообщение
    Как инвертировать сигнал в ТРМ 251?

    Ситуация такая, использую ТРМ251 для подкачки жидкости (скажем- увлажнение воздуха), т.е. чем больше расход воздуха, тем больше надо качать воды. При 0 л/сек воздуха соответственно 0л воды.
    Датчик выдает напряжение пропорционально расхода, соответственно сейчас получаю на выходе регулятора чем больше расход газа, тем меньше расход жидкости

    Использовать нормально замкнутое реле не хочется, т.к. при возможной аварии ТРМ пойдет максимальный расход жидкости
    К сожалению, в данном приборе нет инвертирования логики работы регулятора.

  3. #3

    По умолчанию

    понятно.
    скажите, а планируется ли возможность подключить трм251 к Scada?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deimos Посмотреть сообщение
    понятно.
    скажите, а планируется ли возможность подключить трм251 к Scada?
    К какой?
    В OWEN Process Manager ТРМ251 поддержан.
    Со скадами других производителей можно связываться через орс-драйверы, выложенные на сайте www.owen.ru, или другие, работающие с протоколом modbus и интерфейсом RS485.

    Так что возможность такая уже есть.