Показано с 1 по 10 из 12

Тема: типы датчиков мва8

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию типы датчиков мва8

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно увидеть соответствие кодов для датчика и его физического типа для протокола ОВЕН. В текущем описании "Перечень программируемых параметров " v6.2 для МВА8 отсутствуют коды для датчиков после ty50/29 "Сухие контакты" (стр.5). А программа-конфигуратор МВА v7.x позволяет выбрать другие датчики, например ТСП1000П.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Serge78; 14.05.2009 в 11:37.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serge78 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно увидеть соответствие кодов для датчика и его физического типа для протокола ОВЕН. В текущем описании "Перечень программируемых параметров " v6.2 для МВА8 отсутствуют коды для датчиков после ty50/29 "Сухие контакты" (стр.5). А программа-конфигуратор МВА v7.x позволяет выбрать другие датчики, например ТСП1000П.
    В руководстве по эксплуатации на стр.67-69.
    http://kipshop.ru/Documentation/passport/MBA8_382.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    В руководстве по эксплуатации на стр.67-69.
    http://kipshop.ru/Documentation/passport/MBA8_382.pdf
    На указанных страницах приведён не полный перечень поддерживаемых датчиков. Отсутствует, например, указанный выше тип ТСП 1000 П, а также некоторые другие, например ТСН 1000 Н

  4. #4

    Exclamation

    овен, поправьте таблицу типов термосопротивлений в руководстве на мва8!!! своими опечатками вводите в заблуждение пользователей. например, платиновые датчики (тип 33 и 34) стали у вас медными (тсм).
    есть и другие опечатки, это касается датчиков из никеля.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serge78 Посмотреть сообщение
    овен, поправьте таблицу типов термосопротивлений в руководстве на мва8!!! своими опечатками вводите в заблуждение пользователей. например, платиновые датчики (тип 33 и 34) стали у вас медными (тсм).
    есть и другие опечатки, это касается датчиков из никеля.
    Спасибо за замечание. Действительно в руководстве, о котором идет речь, присутствуют опечатки в обозначении датчиков.
    Они исправлены в новой версии, данное руководство появится на сайте и в комплекте с приборами до конца месяца.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Спасибо за замечание. Действительно в руководстве, о котором идет речь, присутствуют опечатки в обозначении датчиков.
    Они исправлены в новой версии, данное руководство появится на сайте и в комплекте с приборами до конца месяца.
    Приведите корректный список значений для поддерживаемых датчиков МВА8.

  7. #7

    По умолчанию

    таблицы и правда из старого руководства. присоединяюсь к вопросу.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    Осваиваем ПЛК-150-У.М (v-2381) с МВА8 (v-7.5)
    При опросе датчика «Сухой контакт» его состояние в случае, когда контакты 1 и 2 разомкнуты, не соответствует расшифровке приведенной в таблице №3 Руководства по эксплуатации по МВА8. Определяется как будто контакт 1 замкнут (цифра 2). В качестве шунтирующих резисторов установлены в соответствии со схемой сопротивления по 62 Ом. В чем ошибка?

  9. #9

    По умолчанию

    Будем надеяться, это финальная версия
    Список датчиков IN-T.zip

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Будем надеяться, это финальная версия
    Список датчиков IN-T.zip
    Спасибо. Теперь вопрос снимается. Ждём обновлённое руководство на МВА8.