не могли бы подсказать, как рассчитывается этот коэффициентов????
не могли бы подсказать, как рассчитывается этот коэффициентов????
Последний раз редактировалось DimaSik; 13.05.2009 в 10:33.
мне нужно посчитать влажность имея температуры сухого и влажного датчика. я хочу воспользоваться функциональным блоком Psi_moist. на его вход я подаю значения температуры датчиков, атмосферное давление и как раз тот самый психометрический коэффициент. каким образом мне подбирать этот коэффициент???
эмм... вот что нашел:
http://www.owen.ru/support/99845826Психрометрический коэффициент A зависит от многочисленных факторов:
размера и формы чувствительного элемента увлажнённого термометра;
вида и состояния смачиваемого фитиля;
температуры смачивающей воды и теплопроводности фитиля;
влияния тепловой радиации.
Среди внешних факторов наибольшее значение имеет скорость воздушного потока, обдувающего увлажненный термометр. Если она больше 2,5 м/сек, то коэффициент A приближается к величине ~0,0064 1/°С. Если обдува нет, то коэффициент A сильно возрастает, поэтому рекомендуется устанавливать принудительную вентиляцию. В приборах ОВЕН значение A устанавливается пользователем – например, в МПР51 допускаются значения 0,0064...0,008 1/°С.
вот еще лабораторную нашел: http://otherreferats.allbest.ru/life/00003260_0.html
Последний раз редактировалось magirus; 14.05.2009 в 11:51.