Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Преобразователь RS232<->RS485

  1. #1

    По умолчанию Преобразователь RS232<->RS485

    Доброго времени соуток. Хотелось бы узнать, будет ли прибор работать с преобразователем не фирмы "ОВЕН"? Спасибо.

  2. #2
    Серг
    Гость

    По умолчанию

    Да круто спросили! что будет работать? с чем? Давайте подробнее....

  3. #3

    По умолчанию

    С большой степенью вероятности будет, однако важными параметрами преобразователя будут
    1) Время переключения прием-передача д.б. <1 мс т.к. во многих приборах оперативные параметры передаются по запросу с таймаутом =1 мс
    2) Нагрузочная способность линии 485. Т.е. AC 3m,4 работают с 32 приборами на 115200. Это проверено. Если у Вас большое количество приборов следует убедиться что сторонний преобразователь держит такую нагрузку.
    3) Если это полуавтоматический преобразователь нужно уточнить какой сигнал RS232 управляет передачей

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    Post Преобразователь RS232<->RS485

    а будет ли ТРМ138 работать с преобразователем интерфейса ICPCON i-7520?

  5. #5

    По умолчанию

    Будет. Испытывали.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •