Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК+модули ввода ADAM

  1. #1

    По умолчанию ПЛК+модули ввода ADAM

    Как организовать связь между ПЛК и ADAM-4051(4017+) по протоколу Modbus/RTU?

  2. #2

    По умолчанию

    1) Скачать руководство по конфигурированию ввода-вывода ПЛК http://www.owen.ru/documents/catalog...n_OWEN_2.0.zip
    2) Создать в PLC Configuration модуль Modbus Master и сконфиругировать нужный набор регистров исходя из описания модулей ADAM

  3. #3

    По умолчанию

    Уже полдня этим только и занимаюсь. Ошибка 81 Modbasа и все тут.
    И регистры те и параметры связи. Ошибки нет если ставим режим работы Universal Modbus по изменению значения.

  4. #4

    По умолчанию

    А вы не пробовали для начала настроить модуль на режим ModBus? По умолчанию он работает на DCON-е.
    Восп. утилитой.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Как организовать связь между ПЛК и ADAM-4051(4017+) по протоколу Modbus/RTU?
    Андрей, с 4017-то разобрался? Там по идее все так же. Ну и поделись впечатлениями - по скорости и тд.

  6. #6

    По умолчанию

    да, с 4017+ так же (init на общий и поехали). в принципе работают неплохо, как дискретные, так и аналоговые входа.

  7. #7

    По умолчанию

    господа, а можно пример готовый программки для работы с Adamом выложить куда-нибудь?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    модбас устройство добавляете... адресация расписана в документации на адам....

  9. #9

    Thumbs up

    Подключение модуля по ModBus очень четко прописано в описании работы с PLC Configuration.

  10. #10
    Евгений Миронов
    Гость

    Unhappy Adam 4068

    У нас есть ПЛК 150ИL и модуль ADAM 4068 (дискретные выходы) проблема в подключении через Modbus. Прочитали эту ветку форума, инструкци и описания к модулям, пытались подключить как описано в видеоинструкции и modbus-master и modbus-slave, перепрошивали, переустанавливали CoDeSYS и target-файлы, ничего не получилось. Состояние выходов на модуле не изменяется. Подскажите как правильно подключить модуль и настроить его!!!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •