Тема: трм101 стабильность показаний

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.05.2009
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5

    По умолчанию трм101 стабильность показаний

    Собрана система ТРМ101,
    ТСП100, нагревательный прибор.
    Уставка задана 115°С.
    В режиме регулирования проявляются скачкообразные изменения показаний с 114.4 до 77.8 и с 115.0 до 180 и подобные.
    Бывает несколько минут нормальные показания.
    Fb = 0; inf = 5.
    Пробовал 3 разных дачика и 3 разных нагревателя. Условия лабораторные.
    В 2005г. работали с ним, для проверки, такого не наблюдалось. Сейчас про него вспомнили. Вот такое наблюдаем.

  2. #2

    По умолчанию

    присоеденяюсь, трм200 с 2мя термопарами тхк(l) , жесткие сбои в показаниях, реальная температура в районе 60 а показывает от 220 - 880 скачит как умалешенный.

  3. #3

    По умолчанию

    для трм101: на мой взгляд на измерения влияет включение \ выключение выходного устройства, прибор у вас старый (схематехника за это время достаточно сильно изменилась). рекомендую на выход повесить Rc цепочку, если выход прибора "реле". номиналы: R=100...200 ом, с=10...100мкф, напряжением более 220 (если коммутируете 220в).

    для трм200: вопрос. каким кабелем соединен датчик и прибор? марка, экран, длинна, где проложен...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”