вопрос по плк
встретился с проблемой: есть необходимость завести сигнал с реле на плк, но на одной из клемм реле висит "ноль"(тот же что и на питании плк). можно ли эту клемму подключить к общему контакту дискретных входов плк или придётся ставить дополнительное реле? может есть ещё какие-нибудь варианты?
(плк-150-220им)
-
в общем можно, если нейтраль хорошая, но лучше поставить реле , когда нибудь оно спасет оборудование....
например NY4 220vac