Сообщение от
Тюменчанин
Читал, читал, разбирался, разбирался. Окончательно запутался.
Есть ПЛК 150, есть у него модбас слэйв. Ну и с одной стороны на дебаг подключена ИП 320, с другой стороны по RS-485 должна подключаться скада. ИП-320 как по дебагу так и по RS-485 работает на ура. Через дебаг подключил таки к компу и через ОРС сервер завёл на ТрэйсМоуд. Но, блин, понять не могу как по модбасу то етот ПЛК опрашивать? Какие нафик read input регистры, какие holding регитры? Где это всё должно быть прописано или исходя из чего применять ту или иную функцию этого злосчастного модбаса? С адресаций вообще тёмный лес, как чего адресуется вообще не пойму. Адрес регистра модбаса указывать типа 1, 2, 3 или указывать побитный адрес?
Ткните мне, где почитать, ну чтобы пример связи етого ПЛК 150 по модбасу. примерчик чтоли покажите, типа что сделали там переменную, чтобы эту переменну опросить нада такую то последовательность по модбасу отправить.