Показано с 1 по 4 из 4

Тема: трм148 в Owen Opc

  1. #1

    По умолчанию трм148 в Owen Opc

    "ведется работа по добавлению оперативных параметров ТРМ148 в ОРС-сервер"... Хотелось бы уточнить сколько она будут вестить? Включать прибор в проект автоматизации или подождать окончания работы? Годик-другой.... В драйверах для TraceMode 6 тоже 148 не просматривается в списке поддерживаемых устройств.
    Последний раз редактировалось !nferno; 07.05.2009 в 08:25.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от !nferno Посмотреть сообщение
    "ведется работа по добавлению оперативных параметров ТРМ148 в ОРС-сервер"... Хотелось бы уточнить сколько она будут вестить? Включать прибор в проект автоматизации или подождать окончания работы? Годик-другой.... В драйверах для TraceMode 6 тоже 148 не просматривается в списке поддерживаемых устройств.
    Дело в том, что отдел программирования работает по плотному графику и выполняет большой объем работ.
    ТРМ 148 имеет идентичные параметры сетевого обмена с трм 151, можете воспользоваться сходыми списками оперативных параметров.

  3. #3

    Smile

    очень хотелось увидеть сроки выхода означенных выше драйверов и Opc, а не рассказы про "плотные графики и большие объёмы работ". это внутренняя кухня и меня она интересует, но значительно меньше.

    "имеет идентичные параметры сетевого обмена с трм 151, можете воспользоваться сходыми списками оперативных параметров."

    Может ли прибор ТРМ151 в OPC использоваться вместо ТРМ148?
    Последний раз редактировалось !nferno; 07.05.2009 в 10:27.

  4. #4

    По умолчанию

    да, трм151 можно использовать вместо трм148 в нашем орс-сервере. они имеют одинаковые параметры.