Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: плк100, глюк

  1. #11

    По умолчанию

    Спасибо за ответ....

    это третий контроллер на этом объекте.... может сразу всю партию в ремонт? да и в других местах изредка программа слетает, но редко было, а здесь прям жесть какая-то

    довольно часто была ситуация когда после нескольких перезагрузок контроллер начинал работать

    нет там пропадания питания, единственный вариант - глюк модуля статистики.... (power)

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    можно прислать лог нескольких перезагрузок? а то не понятно.
    если мигает светодиод питание - значит питание пропадает - проверьте контакты и линию. светодиод аппаратный!
    уже бывали случаи, когда не затягивали клеммы и питание пропадало.
    вообщето до редактирования андреем николаевым это был лог с 3 перезагрузками, я просто выложил его в в окно сообщения, а не прикрепил отдельным файлом, выглядело это конечно очень длинно..., исправлюсь.

    думаю что это 99% неисправность бп, при изменения в небольших пределах напряжения питания (23 - 25в) период мигания изменяется в сторону увеличения или уменьшения соответственно (крутил подстроечный резистор на бп30-24). бп30-24 полностью исправный, при эксперименте был подключен только один контроллер.

    в сервис?

  3. #13

    По умолчанию

    возможно, дело в каких-то помехах по питанию. раз уж в других местах все нормально. попробуйте запитать от 24в аккумулятора. если и на аккумуляторе будет мигать - в ремонт однозначно.
    и проверьте земли. плк ведь подключён к оборудованию? возможно перекос земель и очень сильные наводки.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    и проверьте земли. плк ведь подключён к оборудованию? возможно перекос земель и очень сильные наводки.
    нет, место одно и тоже - на рабочем столе, наводки исключены.. ничего к плк не подключено...

  5. #15

    По умолчанию

    Скидывайте номера контроллеров на plc@owen.ru - будем разбираться.