  1. #1

    Post КОнфигуратор задач

    И ещё при использовании конфигуратора задач у меня прекращает исполнение программа PLC_PRG. Причем после disabled на task программа PLC_PRG начинает работать. Прошивка 2.00.01 (Сегодня попробывал на другой прошивки тот же косяк). Может проконсультируете какие кнопки жать? Или наоборот, какие не жать? В принципе в кодесис можно выкрутится и не используя конфигуратора задач, но это менее удобно.

  2. #2

    По умолчанию

    Просто вставьте PLC_PRG в task.
    Если нет задач - выполняется PLC_PRG. Иначе только задачи в Task.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Дык это правильно, должна ж быть некая возможность PLC_PRG вырубить – это она и есть.

    Если используем конфигуратор задач, то после добавления новой задачи (Append Task) к ней нужно добавить программу(ы) (Append Program Call). В простейшем случае, можно вставить в 1 циклическую задачу вызов одной программы PLC_PRG.

  4. #4

    Post Грустно

    цитата:
    В простейшем случае, можно вставить в 1 циклическую задачу вызов одной программы PLC_PRG.

    Я пытался но тогда таймеры, тригеры и тд. забывают о своем состаянии каждый вызов начинают с нуля.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    цитата:
    В простейшем случае, можно вставить в 1 циклическую задачу вызов одной программы PLC_PRG.

    Я пытался но тогда таймеры, тригеры и тд. забывают о своем состаянии каждый вызов начинают с нуля.
    С чего бы это? Между вызовами программы ее вн. состояние сохраняется.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    на работе по внимательней посмотрел действительно данные не теряются.

    спасибо!

  7. #7

    По умолчанию Не работает визуализация

    На некотором этапе ввёл циклическую задачу и перенёс PLC_PRG тоже в разряд циклических задач. В результате перестала работать визуализация (проверял пока только в симуляторе). Подскажите, что не так?

  8. #8

    По умолчанию

    Все очень просто - вероятно Вы переименовали POU из PLC_PRG в другое имя а в визуализации остались ссылки на переменные PLC_PRG.имя переменной. Измените визуализацию для нового POU

  9. #9

    Cool Сбой симулятора

    Действительно, глючил симулятор. Ничего не изменяя, залил в контроллер 150 УМ - визуализация работает.