Показано с 1 по 4 из 4

Тема: мпр 51

  1. #1

    По умолчанию мпр 51

    прибор может выключиться в любое время ошибок не вижу ,пуск ,программа начинается с начала

  2. #2

    По умолчанию

    мпр51 очень не любит, когда рядом с ним срабатывает силовая автоматика, контакторы, реле и т.д.
    в свое время проблему постоянных вылетов его по аварии мы решили выносом мпр51 в отдельный заземленный шкаф и гальванической развязкой.
    есть возможность просто отнести сам прибор метров на 5 от его штатного места?

  3. #3

    По умолчанию

    сегодня сходил и посмотрел старую камеру там регулятор тр 8060-м1 и между термопарами и блоком регулятора на каждый канал поставлен самопальный блочок ,2 конденсатора,броневой тр-ор,2 конденсатора ,--что это может быть технолог говорит пока не поставили этот блок было такое же отключение

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от иван 59 Посмотреть сообщение
    сегодня сходил и посмотрел старую камеру там регулятор тр 8060-м1 и между термопарами и блоком регулятора на каждый канал поставлен самопальный блочок ,2 конденсатора,броневой тр-ор,2 конденсатора ,--что это может быть технолог говорит пока не поставили этот блок было такое же отключение
    похоже на фильтр.
    как давно произведен мпр?
    на приборах до сентября 2008 помехозащищенность была не достаточно эффективной. в обновленных приборах большая часть таких сложностей разрешена.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •