проблемка МВА8+ModBus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность использования протокола ModBus в МВА8 2006 года...
Я в конфигураторе(версия 3.0.0.8) выставляю в сетевых параметрах прибора, Prot=ModBUS-RTU. Записываю изменения в прибор.Перезапускаю питание прибора. У меня эта строчка выделяется красным цветом и в графе "Ошибки ввода-вывода" пишется "Не найден дескриптор"...
Может кто-нибудь знает в чем проблемка?
Может нужно использовать конфигуратор более старой версии?
Заранее благодарю за любую помощь...
-
по моему у мва8 изначально и не было модваса...
-
лучше импользовать мва более новой , в этих еще нет модбаса...
-
-
когда точно появилась поддержка модбас врядли скажу, но в 2008 уже есть.
-
купили мва месяц назад ,обмен идет только по овену,хоть в конфигураторе и ставится модбас.по форуму понял что либо прошивки менять либо мозги мне.причем если у мва прошивка ранее 7.х то не смениш
-
Супер Модератор
если выпуск контроллера 2009 год - то надо просто быть внимательнее - после смены протокола обмена мва8 необходимо перезагрузить - обидно когда пишешь документы, а никто их не читает...