  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    но гвс то работет! а питаются они от общего контура. или что-то не так? то есть речь о том, когда летом питаем гвс от общего контура, и все пользователи закрыли свои краны горячей воды. что делать? и нам закрыть все кзр? или сливать через контур отопления дополнительную воду, чтобы поддержать температуру обратки?
    ГВС работает и весь гимор с обраткой начинается именно летом! Если все закрыли краны надо очень быстро!! закрыть кзр гвс! отсюда моё давнеее пожелание максимально уменьшить время опроса датчика гвс!! Буквально сегодня на ул.авиамоторной в здании общаги пытался выловить баланс между 52-54 гвс и 28 обратки что требуют теплосети при том что хвс уже 22 градуса! Максимум что удалось выжать из ТРМ32 47-51 гвс и 35 обратку . Поэтому почти везде поджаты 5 задвижки чтобы уменьшить перепад. Если попытаться через контур отопления летом слить воду, через сутки вы будете в прокуратуре!! это не шутка. А там где отопление идёт по независимой схеме, соответственно нагрев теплообменник вы на обратке получите тоже что и в подаче теплосети!

  2. #42

    По умолчанию

    по поводу насоса загрузки бойлера. большинство бюджетных котеджных схем отопления делается по т.н. насосной схеме когда на выходе из котла стоят два насоса один на контур отопления, другой на греющий змеевик бойлера гвс (накопительного). работает по двухпозиционному закону вкл-выкл, часто для этого используют термостат. но возникает проблема - при нагреве бойлера необходимо держать температуру котла 65-70гр. чтобы получить гвс 50-55гр. чего весной-осенью многовато для контура отопления, поэтому необходимо отключать насос отопления.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    авиамоторная -- как раз место нашей дислокации. так делать то что? как реализовать летний режим?
    да рядом.
    1. ни при каких условиях летом не включать котур отопления (кзр и насосы)
    2. максимально уменьшить время опроса датчика гвс (из практики 0,2-0,5 сек.) дальше пид регулятор как в трм32 справится на ура!
    с гвс геморой летом именно из-за болшого времени опроса тгвс в трм32 часто можно наблюдать при малом расходе как показания меняются 49,5-51,0-54,5 регулятор судорожно посылает импульсы на закрытие но поздно!! после полного закрытия тампература (по прибору) всё еще растёт а по факту уже выросла. вот и приходится мирится с тем что гвс на многих объектах плавает ниже уставки но при этом обратка более-менее..

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    по поводу летнего режима в отоплении. автоматический переход по температуре наружного воздуха -- само собой. а вот ручной -- нужен ли он? ведь летом отключаются насосы и закрывается кзр. одно случайное нажатие кнопки зимой -- и возможно замораживание отопления. может, сделать дополнительный ручной переход через меню по паролю?
    главный смысл именно в кнопке(переключателе) потому как местные сантехники точно не будут заходить в меню и набирать пароли. им это не надо! отвлекает ото сна! а нам каждое 30 апреля бегай по всей москве выключай.... на тех щитах где есть такой переключатель без проблем, где нет приезжайте, нажимайте, настраивайте! а дуракозащиту можно организовать в приборе, типа если на улице ниже +3 плевать на кнопку! запускаем насосы и приоткрываем кзр цо.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    5. клапан подпитки. это 2-позиционный регулятор, который включает выход 8 мр1 при сигнале на 8 аналоговом входе (датчике давления) ниже уставки? тогда этот датчик нужно перекинуть на цо?
    именно так!

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    0.2...0.5 сек -- это новое железо. сейчас 0.8 сек на вход. общее время опроса = 0.8* количество задействованных входов.
    то есть 6,4 сек? это очень много!! а возможно ли зделать так что опрос тпод и тулич зделать как можно реже, да и остальные раз в 10-20 сек вполне достаточно, а тгвс за счёт этого уложить хотябы в 1сек? или мультиплексор работает только по кругу?

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    6. в контуре гвс при аварии датчика температуры гвс, что делать? могу или оставить клапан в том же положении, в котором он был, тогда есть риск перегрева воды в контуре гвс (кипяток из-под крана), либо полностью закрыть кзр, тогда есть риск замораживания контура гвс, да и пользователи остануться без горячей воды.
    закрыть кзр немедленно! если недогрев - это заявка в жек до следующего дня терпит. а если перегрев а (зимой и пар получить недолго) это ожог причём сильный! а если какой дебил ребёнка сначала в ванну посадит а потом воду откроет? в любом случае уголовное дело!

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wildelectric Посмотреть сообщение
    то есть 6,4 сек? это очень много!! а возможно ли зделать так что опрос тпод и тулич зделать как можно реже, да и остальные раз в 10-20 сек вполне достаточно, а тгвс за счёт этого уложить хотябы в 1сек? или мультиплексор работает только по кругу?
    6,4 сек - это конечно очень много. Но 1 сек? А у Вас какое время хода КЗР. Чтото я крайне редко встречал реально установленные КЗР со временем хода менее 60с. А Вы же понимаете, что основная проблема ГВС в этом.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    6,4 сек - это конечно очень много. Но 1 сек? А у Вас какое время хода КЗР. Чтото я крайне редко встречал реально установленные КЗР со временем хода менее 60с. А Вы же понимаете, что основная проблема ГВС в этом.
    AMV33/AME33 от Danfoss полный ход штока 30с. реально клапан редко открывается больше половыны соответственно имеем 15с И чтобы регулятор успел закрыть его вовремя ему нужно успеть как минимум 2 раза опросить датчик чтобы принять решение о направлении движения и при 6.4 сек это будет 12.8 сек только на опрос датчика! А чтобы импульс на закрытие был каким нужно датчик желательно опросить не 2раза а поболее...
    В прошлом году специально закупили быстрые клапана и меняли всё лето...

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wildelectric Посмотреть сообщение
    AMV33/AME33 от Danfoss полный ход штока 30с. реально клапан редко открывается больше половыны соответственно имеем 15с И чтобы регулятор успел закрыть его вовремя ему нужно успеть как минимум 2 раза опросить датчик чтобы принять решение о направлении движения и при 6.4 сек это будет 12.8 сек только на опрос датчика! А чтобы импульс на закрытие был каким нужно датчик желательно опросить не 2раза а поболее...
    На самом деле, первый импульс дается по П составляющей, а это 1 опрос, особенно, если отключить фильтр (или выставить приемлемую для ГВС постоянную времени).
    Но все равно, 6,4с - это очень много для общих и отдельных применений.