Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83

Тема: приборы для автоматизации итп, цтп

  1. #31

    По умолчанию

    Так человек боится КДС, см. соседнюю тему.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так человек боится КДС, см. соседнюю тему.
    Всё верно! Боимся! и сколько нас таких убогих...

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Тем не менее Вы все равно пользуетесь контаром, у которого также все программируется через блоки. Наверняка большенство пользователей пользуется ограниченным количеством ФБ. Какими, например, Вы пользуетесь ФБ для решения своих задач? Если у Вас есть их (ФБ) описание будет вообще шоколадно.
    А мы, в свою очередь, сможем создать набор готовых ФБ и разработать типовые схемы и алгоритмы для управления ИТП и ЦТП.
    Как на Ваш взгляд, так будет удобнее?

    Правда от codesys мы никуда не уйдем будет просто набор блоков.
    Гдето об этом уже писали. Это конечно значительно упростит задачи по автоматизации теловых дел и вентиляции.
    Контар поэтому и собираемся пользовать что там уже готовые блоки и примеры типа: контур ЦО с защитой по обратке, ГВС, группа насосов...
    Если перефразировать, напишите ФБ с названием ТРМ32,ТРМ12,ТРМ202,САУ-МПхх... и задача по переходу от отдельных приборов к виртуальным сведётся к соединению их между собой мышкой а не отверткой! Да и освоение КДС упростится для юных дарований

    Мне кажется нужно опрос устроить не тему "какаие фб народ хочет видеть в боблиотеке "ОВК""

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wildelectric Посмотреть сообщение
    Всё верно! Боимся! и сколько нас таких убогих...
    А почему тогда не боитесь Конграфа?

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А почему тогда не боитесь Конграфа?
    Потому что просто и понятно - слева входы, справа выходы, посередине фбд с подробнейшим описанием в хелпе все доступные библиотеки под рукой и не надо лазить через менеджер и искать нечто на англицком сокращённом..
    Не самый лучший вариант помоему, но лучше чем КДС

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    2. Идея с универсальным конфигуратором для итп/цтп/приточек в принципе понятна. Есть универсальная программа на контроллере, в неё при помощи конфигуратора с ПК загружается итоговая схема.
    .........
    Единственным недостатком такого решения будет отсутствие общей для прибора машины состояний. Именно о таком приборе идёт речь?
    Не совсем так, я бы сказал, совсем не так.
    Это былобы замечательно, только боюсь, памяти ПЛК63 на это не хватит.
    Я имел в виду следующее.
    Пишем отдельный конфигуратор, по типу ФБД редактора, только с малым количеством макроблоков. А дальше инженер КИП (ближе к теплотехнику) набирает скажем для ИТП - Один погодонезависимый контур (ГВС) + насосная группа из одного касоса (ГВС) + 1 погодозависимый контур с контролем обратки (отопление) + насосная группа из 2-х насосов (основной + резервыный) + группа подпитки. Далее подключает входы-выходы. Конфигуратор генерит файлы импорта для КДС, включая экраны!. А вот далее - как можно незаметнее КДС заливает это в контроллер.
    Такое возможно в принципе?

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    1. сейчас ведётся предварительная проработка трм132м-01. схему подключения прилагаю. будут пожелания и предложения -- пишите!
    наконец-то!! надеюсь внешность у него будет как у трм133? и конфигурирование с компа?
    пожелания:
    1. обязательно предусмотреть переход в режим "лето"!! либо по внешнему контакту либо по уличной температуре (идеально и то и другое) при котором будет закрываться кзр цо и останавливаться насосы цо. иначе приходится бегать по всем объектам где трм32 и через хитрое меню выключать кзр цо, насосы и задвижки любой сантехник выключит/перекроет а в трм не полезут! а релюшки клац-клац кзр ё-ё жалко однако, ресурс у них есть. мне кажется можно использовать вход с3 а ревун отключать выключателем в шкафу либо какой либо из кнопок на мордашке.
    2. ревун. хотелось-бы вывести на этот выход (через конфигуратор) аварии не только насосов но и рмин цо, рмин гвс, перегрев/недогрев гвс и некий аварийный график по отоплению. то есть соединить все возможные аварии на этот выход, а расшифровку можно и на экранчик вывести.
    3. раз уж меряем давление в контуре цо и гвс неплохо бы было вырубать соответствующие насосы по уставкам рмин цо и рмин гвс. и главное при восстановлении давления автоматом запускать насосы! защиту от сх в виде дем-102 и так поставим, обычно им рвём питание контакторов независимо от того, чего там надумал контроллер.
    3. раз уж меряем давление в контуре цо логично было бы и клапан подпитки задействовать наример на 8выход мр-1
    4. для котеджно-дачных применений может пригодится возможность сконфигурировать выход "открыть кзр гвс" для работы с насосом загрузки бойлера. выход "открыть кзр цо" для вкл/выкл котла соот ветственно иметь возможностьтоб использовать как комнатный датчик а через тпрям ограничивать температуру котла в зависимости от тулич. при этом может понадобиться функция отключения насоса отопления во время приготовления гвс.

    пока такие мысли..

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    2. идея с универсальным конфигуратором для итп/цтп/приточек в принципе понятна. есть универсальная программа на контроллере, в неё при помощи конфигуратора с пк загружается итоговая схема. на схеме в конфигураторе указывается набор блоков (калориферов, вентиляторов, клапанов и т.п.). у каждого блока есть свои свойства (например, для электрокалорифера -- количество ступеней, тип управления, номера подключённых выходов и т.д.). у каждого блока есть условия включения и выключения (например, срабатыванеи дискретного датчика, сравнение сигнала с аналогового датчика с заданной велииной и т.д.). есть общие свойства прибора (например, индикация экранов). единственным недостатком такого решения будет отсутствие общей для прибора машины состояний. именно о таком приборе идёт речь?
    идея отличная (об этом и просим). а для экономии памяти, мне кажется, "универсальная праграмма" должна быть в конфигураторе а не в контроллере а в железо заливать надо выбранный алгоритм. по этому принципу работают Eclы от дафоса, там вместо конфигуратора карточки.

  9. #39

    По умолчанию

    1. так напишите макроблоки! могу дать работающие, но не в кдс. а потом компилите из них. кто может - будет пользоваться ими. кто ботсят кдс (и я их понимаю) - внешним конфигуратором. только как скрыть (упростить) настройку/установку кдс/таргетов/библиотек???
    5. я традиционно делаю по пьезодатчику - цена сравнима с механическим 2-х позиционным, а для диспетчеризации и работы (настройке уставок) - проще. при пренижении нижней уставки - пуск насоса подпитки, при отсутствии аварии через несколько секунд - открытие клапана.
    6. для гвс всегда полностью закрывается рег. клапан. опасности заморозки нет - трубы ниже уровня промерзания. вода хвс ведь не замерзает?
    8. в т.ч. при аварии датчика, аварии насосов - переход на график обратки.

  10. #40

    По умолчанию

    летом отопление не работает. какой тут график обратки???