О дин из входов (3 вх.) во время жары перестает считывать данные. Прибор по отношению к плк самый дальний.
О дин из входов (3 вх.) во время жары перестает считывать данные. Прибор по отношению к плк самый дальний.
? А поподробнее?
Число приборов, скорость обмена, период опроса, настройка этого 3-го входа, если принести прибор поближе/заменить?
Канал не опрашивается (вообще не реальная ситуация, если идет опрос других) или дает Exception, к примеру слишком высокое входное значение?
Может быть в этом дело?
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
всего приборов 10 из них 3 МВА8. Скорость 11к , прериод опроса 1000. тип датчика ТСМ50М(CU 50) W100=1.426.
Через сет. конфиг при опросе ничего не выдает когда прибор в сети с остальными, но на столе все входы работают. есть похожая ситуация на отдельной ветви сети никак не связаной с этой, но там 3 вх. постоянно не работает.
Последний раз редактировалось Dmitriy; 29.05.2007 в 14:16.
Возможно у вас совпали адреса. Посмотрите нет ли приборов у которых сетевой адрес = базовый адрес этого МВА + 2
есть вариант, что глючит сеть но другието входды не глючат!
остальные МВУ8
Если Вы в сетевом конфигураторе можете увидеть (не увидеть значение) в сети приборов может имеет смысл методом последовательного отключения найти прибор, который не дает работать?