Тема: определение скорости охлаждения

  1. #1

    По умолчанию определение скорости охлаждения

    помогите разобраться! не работает программа так как должна! ума не приложу в чем дело!
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Много синтаксических ошибок в тексте.
    Напр нельзя писать IF Vx<=840 AND SKF<0 THEN итд итп.

  3. #3

    По умолчанию

    хорошо. а почему все же функциональный блок работает не правильно? каждой промежуточной переменной Y должно присваиваться новое значение текущей температуры, но этого не происходит?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Вы вызываете функциональный блок с присвоением его входной переменной,и функциональный блок выполняется в этом же цикле программы и поэтому у всех переменных Y ,будет одно и то-же значение,присвоенное входной переменной.

  5. #5

    По умолчанию

    я извиняюсь, но не совсем понял. опишите, пож-та, как это должно быть.