собственно, есть одна проблема.
использую мва8 для подключения тмк термопар по всем 8-ми входам.
и замечаю одну закономерность: термопары, подключенные на входы 1...4 дают четкие и близкие показания. термопары на входах 5 и 6 - дают заниженные значения температур, примерно на 1...2 градуса. на входах 7 и 8 - нечто среднее. замена мва8 на другой (пробовал 4 разных прибора) и замена местами термопар приводит к одному и тому же эффекту.
грешу на датчик температуры холодного спая. при большой неравномерности поля температур внутри прибора такая ситуация представляется возможной, т.к. первые 4 входа находятся на одной стороне, а вторые 4 - на другой. и как раз всегда на всех приборах первые 4 входа при подключении термопар работают отлично.

кто может подсказать, где расположен датчик температуры холодного спая? и возможно ли мое предположение?