    Question вычисление влажности по тсух и т мокр

    Прошу совета. Как вычислить влажность воздуха в камере коптильной, имея измеренные значения Тсухого и Тмокрого термометров в диапазоне температур сухого 20...100град С. на ПЛК100.
    Если кто-то уже прошел этой тропой, сообщите на info@uralavt.ru
    как это сделать разумней.

  2. #2

    По умолчанию

    У ОВЕН есть своя разработання библиотека, которая решает данную проблему.
    Находится она в библиотеке Pid_regulators. Называется Psi_moist. Скачать можно здесь
    http://www.owen.ru/device/88206764
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    1-Psi-moist во первых врет со страшной силой , а во вторых при Тсух>35 не работает.
    Выкладываю как есть то ,что работает и в коптильной камере ,и в варочной камере.
    ПЛК150 Лучше не использовать (довольно-таки глючный аппарат),на мой взгляд оптимально -ПЛК100+МВА , или модуль аналогового ввода другого производителя.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Psihro.rar (75.1 Кб, Просмотров: 86)
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 16.12.2009 в 14:30.

  5. #5

    По умолчанию

    все вопросы с плк150 на данный момент решены, и его вполне можно использовать (в конце 2008 года были переразведены 2 платы).
    так что сейчас все совершенно нормально.

  6. #6

    По умолчанию

    Psi-moist отсутствует в pid_reg2, а pid_regulators, как следует из списка поддерживаемых в ПЛК63 библиотек, на ПЛК63 работать не должен. Выглядит сие довольно странно.
    Вопрос: Есть для ПЛК63 такой вычислитель относительной влажности? Или тут без альтернатив нужно писать прогу-вычислитель?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Что такое "round" в выложенной программе?

  8. #8

    По умолчанию

    Подключена библиотека Oskat 2.71. Функция Round оттуда:
    FUNCTION round : REAL
    VAR_INPUT
    in : REAL;
    N : INT;
    END_VAR
    VAR
    X: REAL;
    END_VAR

    (*
    version 1.2 8. jan 2008
    programmer hugo
    tested by tobias

    this function rounds a real down to n digits behind the comma.
    round(3.1415,1) = 3.1

    *)
    А по поводу вычисления влажности, можно попробовать загнать формулу из описания библиотеки Pid_regulator (или почитать в Глоссарии) в свой ФБ

  9. #9

    По умолчанию

    формула штука несложная, но к ней как минимум нужно загонять таблицу насыщающей упругости для всего рабочего (для данной установки с небольшим запасом) диапазона температур. Потому и есть спрос на библиотеку. Можно найти книжную формулу для Е, но она великовата. Sergey666, а как у вас получилось такое выражение?
    E_n:=6.1121*EXP((17.5043*T_moist1)/(241.2+T_moist1));
    Последний раз редактировалось Зуйков Александр; 16.12.2009 в 12:06.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    долго-долго искал ,уже не помню где ,формулы и "технологию"вычисления влажности воздуха психрометрическим методом .все ,довольно -таки,сложно,много таблиц ,да и формулы громоздкие.а вышеприведенная формула это упрощенный вариант , для "машинного"вычисления.
    но она работает.
    вообще регламентирует расчеты гост 8.524-85 ,текста у меня нет,но в нете найдете .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 18.12.2009 в 00:39.