Тема: скорость считывания аналаговых входов плк150

  1. #1

    По умолчанию скорость считывания аналаговых входов плк150

    из-за того, что скорость считывания аналаговых входов плк150 не более 0,5 раз в секунду не можем использовать его для управления гидравлическим прессом. приходится оставлять обычный электро-контактный монометр. хотелось бы получать значение 0.1 раз в секунду. иначе можно управлять только вяло-текщими процессами. что в этом направлении думают разработчики овен? может отказаться от нескольких аналоговых входов, оставить один, но быстрый или чего - небудь другого отказаться. что мешает сделать более быстрое считывание аналогового сигнала?

  2. #2

    По умолчанию

    с 1 входом - можно повысить скорость. о только с 1. если интересно, обращайтесь в гтп.

  3. #3

    По умолчанию

    как получить хотя бы заявленую скорость опроса входа 0.5 сек? На деле получаеться 5-6 секунд задержки. Проект наипростейший. если ток больше 2 мА - включить реле (выход плк), иначе отключить. крутим имитатор тока, реакция через 5-6 секунд. Никуда не годится! Как достичь скорость 0,5 сек???

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.10.8
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:11:48 Sep 21 2009
    MAC 6A:77:00:00:86B
    IP 172.17.1.11
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0d
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (6.9 Кб, Просмотров: 167)

  4. #4

    По умолчанию

    если вы гоняете ток от 0 до максимума - то может сработать защита от выбросов.

  5. #5

    По умолчанию

    ерунда полная. скорость однозначно 0,5. проверялось не раз.
    пришлите лог гипертерминала.
    для скоростных измерений мы сделали мв110-8ас и плк160.

  6. #6

    По умолчанию

    проект посмотрели?
    у нас 4 150-х плк, сейчас всем составом (3 инженера) засекали работу - скорость срабатывания от 2,5 с. (при изменениях тока на 1 ма) до 8 с.! при изменениях тока на 15 ма
    прокоментируйте - может у нас настройки какие то не правильно сделаны и можно как то ускорить опрос, как то остальные входы отключить или еще что??!
    как снять лог гипертерминала?

  7. #7

    По умолчанию

    помимо измеренного значения есть еще и циклическое время измерения. оно тоже меняется так медленно?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    интересно, значит быстрой реакции на аналоговый сигнал добиться невозможно?
    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    для скоростных измерений мы сделали мв110-8ас и плк160.
    а какое гарантированное время преобразования для них?

  9. #9

    По умолчанию

    Circular time изменяеться примерно на 250-300 единиц не чаще чем раз в две-три секунды.
    Последний раз редактировалось Andu; 25.05.2010 в 10:40.

  10. #10

    По умолчанию

    Странно мне это странно. Circular time - такт работы аналоговых входов в 10мс... Соответственно тактируется правильно...
    Лог гипертерминала - подключить ПЛК к COM порту ПК. Запустить Гипертерминал (Пуск\программы\связь\Hyperterm).
    В нем указываете номер порта, скорость 115200, управление - нет.
    Нажимаете Reset на ПЛК.
    Полученные данные сохраняете в txt и выкладываете.
    Для 8АС и ПЛК160 время опроса входа в зависимости от фильтров от 20мс на канал.