лог гипертерминала во вложенном файле.
P.s.порадовало то, что хоть аналоговый выход моментально работает.
лог гипертерминала во вложенном файле.
P.s.порадовало то, что хоть аналоговый выход моментально работает.
Мдя.
Сделайте Creat Boot project Вашег проекта
На всех 3-х ПЛК такие особенности?
загрузочный проект сделал. ничего не изменилось. попозже на остальных плк сделаю, протестирую - напишу.
на всех трех плк абсолютно одинаково. задержка около 2-3 секунд. видимо все таки это не особенность, а реальная возможность контроллера.
так что нам делать то? нам скорость важна для регулятора и аварийной сигнализации! за три секунды, которые он дает, стотонная мельница может и весь цех разворотить. плк160 и мв110-8ас еще нет в продаже.
на счет аналоговых входов на плк 150.
загружал одну и ту же программу на контроллер меняя прошивку, получал разное время реакции на подаваемый сигнал. пробовал прошивки 2.10.2(?), 2.10.5, 2.10.7, 2.10.9 (дело было более полугода назад). самой быстрой оказалась 2.10.7, время отработки релюшек была в пределах секунды (при 300 мс программной задержке). на других прошивках, реакция иногда 2 секунды превышала. эту прошивку, собственно, сейчас и используем.
ну и при необходимости увеличить скорость аналоговых входов, подаем один сигнал сразу на 2 или 3 входа параллельно, суммируя результат в программе. небольшой выигрыш по времени это дает.
как то так.
Последний раз редактировалось Ollegator; 11.08.2010 в 16:57.
ну и что, так и бросили этот вопрос?
у меня такая же проблема.
в проекте используется только один аналоговый вход. в конфигурации задана скорость опроса 0.5 с. на входе сигнал постоянно изменяется. изменения считанного сигнала происходят в среднем 1 раз в 4 с, иногда за 2 с, но никогда - за 1 и тем более за 0.5 с.
скорость опроса в данном случае важнее точности.
что делать?
Правильно ли я понимаю, что Вы подключаете к плк один датчик, и время реакции на изменение значения датчика - 2-4 сек?
Выложите пожалуйста лог терминала (данные о контроллере) .
Вы проверяете это на пустой программ, добавив в конфигурации ПЛК только один вход?
Ну и если можно лог терминала, программу и описание проблемы на plc@owen.ru