Показано с 1 по 3 из 3

Тема: аналоговые выходы

  1. #1

    Question аналоговые выходы

    Господа, подскажите пожалуйста как работать с аналоговыми выходами через CoDeSys, никак не могу понять как задать необходимое значение при помощи переменной

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    прямо в канал аналогового выхода записываете значение переменно.
    заись в канал производится так же как опрос из канала, например, аналогового входа.
    для 0-10в - значение должно принимать значение от 0 до 10
    дл 4-20ма - от 4 до 20 соответственно.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •