    По умолчанию плк-100-k-l

    Добрый день.
    Есть маленькое пожелание по поводу ПЛК-100. Баг заключается в том, что если идет обмен по интерфейсу (запросы, ответы и тд) RS-232 или DeBug и происходит попытка перешить ПЛК, то в ответ получаем резет ПЛК-шки. Неприятно, правдо?

  2. #2

    По умолчанию

    Несовсем понятно, о чем Вы? Прошивка ПЛК или программирование из Codesys?

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию плк100 к.л.

    почему-то у меня складывается такое мнение что версия плк100 к.л. вся в проблемах!!! судя по предыдущему сообщения, в котором тоже неочень отозвались о 100 и проблемы аналогичны. но мне интересно 100 были проблему с самого начала, после был ремонт... ну думал все, а оказалось все тоже самое.

  4. #4

    Thumbs up плк100

    ну на самом деле он совсем и не проблемный.
    были вопросы в самом начале производства, которые полностью устранены. в чем вообще то проблема?

  5. #5

    По умолчанию

    Да, прибор сложный и позволяющей делать много разных операций. В нем можно сделать много всего интересного и , в том числе то что ни мы(разработчики системы) и ни разработчики среды( 3S Software) не разу не делали. В определенных случаях это работает штатно. В других случаях приводит к краху системы.
    Кто ничего не делает, то не делает ошибок. При стандартном применении контроллер будет работать абсолютно нормально.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Несовсем понятно, о чем Вы? Прошивка ПЛК или программирование из Codesys?
    Ситуация такая: Есть внешний мастер ModBus, он ведет опрос ПЛК по RS-232 с некоторой периодичностью. Если в CoDeSyS при этом сделать загрузку проекта в ПЛК, то с вероятностью 50 на 50 произойдет резет ПЛК с соответствующим звуком

  7. #7

    По умолчанию

    Просьба выслать log.txt и debug.txt до и после такой перезагрузки и ваш проект (можно только конфигурацию). Будем разбираться
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8

    По умолчанию

    А вы загружаете проект через Load All или через online changes?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Я делал Log in, далее на вопрос о загрузке нового проекта нажимал да. Проект вышлю завтро с работы, Вам, Владислав на plc_prog

  10. #10

    По умолчанию

    Предпочтительно делать Load All