Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Глюки - на Plc150 "слетела" программа.

  1. #1

    Unhappy Глюки - на Plc150 "слетела" программа.

    Тестирую ПЛК-150
    прошивка 2.00.8
    target file 2.0
    Присвоил имя аналоговому входу. Настроил трансляцию значения канала по RS232 в область ОРС тагов. Всё по науке-вашему пособию.
    ОРС клиенты видят переменную, всё ОК.
    После снятия напряжения с ПЛК и повторного включения клиенты ОРС ругаются "Bad quality". При повторном соединении с проектом в CoDeSys
    Выводится сообщение, что программа в проекте и ПЛК не идентичны.
    После повторной загрузки проекта всё работает нормально до снятия напряжения с ПЛК.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    А creat boot project пробовали делать?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Куц Посмотреть сообщение
    А creat boot project пробовали делать?
    Василий, большое вам спасибо!!!
    У этих немцев всё не по русски!
    И даже не по американски, голандски и не по японски....

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Сам мучался