Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ип-320 и список тревог

  1. #1

    По умолчанию ип-320 и список тревог

    Подскажите начинающему как использовать список тревог в панели. Или в каком документе это описано. Предполагается работа панели как слэйв с ПЛК150. Существует ли связь между этим списком тревог и Alarm configuration в ПЛК? Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Подскажите начинающему как использовать список тревог в панели. Или в каком документе это описано. Предполагается работа панели как слэйв с ПЛК150.
    в конфигураторе ип320, в настройке тревог указывается адрес регистра с которого будет считыватся данные.
    В кодесис , в конфигурации ПЛК создается регистр с указанным адресом (можно или 8битовый или 2-х байтный) , каждый отдельный бит этого регистра будет вызывать появление на панели соответствующей ошибки или сообщения . (первый бит- первое сообщение, второй - второе сообщение итд.). если выбереш 2-х байтный то включать биты можно маской - "имя переменной"."номер бита"

    Существует ли связь между этим списком тревог и Alarm configuration в ПЛК? Спасибо.
    Прямой связи нет, но некоторые функции Alarm configuration использовать можно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVit Посмотреть сообщение
    в конфигураторе ип320, в настройке тревог указывается адрес регистра с которого будет считыватся данные.
    На страничке Список тревог присутствуют только надписи: "Стартовый бит №", "Бит №", два комбобокса и таблица с битами тревог. Куда вводить номер регистра?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zulu Посмотреть сообщение
    На страничке Список тревог присутствуют только надписи: "Стартовый бит №", "Бит №", два комбобокса и таблица с битами тревог. Куда вводить номер регистра?
    При работе панели в режиме слейв область памяти едина. Т.е. в общей сложности у Вас имеется 2048 бит (127 регистров). При записи значения в 0 регистр меняются состояния в 0..15 битах и т.д. Таким образом, когда вы задаете список алармов начиная с 0 бита, чтобы вывести авариное сообщение ПЛК должен записать значение в 0 регистр. Если у Вас аварийных сообщений больше чем 16, то пишите новое значение во 2й регистр и т.д.
    Кадый бит регистра в ПЛК можно менять по отдельности...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    при работе панели в режиме слейв область памяти едина. т.е. в общей сложности у вас имеется 2048 бит (127 регистров). при записи значения в 0 регистр меняются состояния в 0..15 битах и т.д. таким образом, когда вы задаете список алармов начиная с 0 бита, чтобы вывести авариное сообщение плк должен записать значение в 0 регистр. если у вас аварийных сообщений больше чем 16, то пишите новое значение во 2й регистр и т.д.
    кадый бит регистра в плк можно менять по отдельности...
    благодарю, всё понятно.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •