Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Поиск оборудования (контроллера)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    4

    По умолчанию Поиск оборудования (контроллера)

    Необходим контроллер который имеет аналоговые входы 4-20мА и 0-10В, с частотой не ниже 10 Гц,также необходимо считывать эти данные на ПЭВМ.
    Т.е. мне нужно оцифровать и сгрузить со входов в комп.
    2ТРМ0 мерит ток, но 0..1 В . Может у вас есть ещё что то,что сможет подойти?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Я думаю подойдёт ОВЕН МВА8
    ... теперь как снять с него данные
    Если собрать так
    МВА8
    переходничок rs-485 -> usb
    скада OWEN PROCESS MANAGER

    Это достаточно (не надо ли дополнительно всяких AC ?)

    Потом я хочу сделать отображения графика в OWEN PROCESS MANAGER.

  3. #3

    По умолчанию

    1. мва к сожалению не имеет входа 0-10в (только 0-1 - нужен делитель).
    2. Время обновления данных в МВА8 - порядка 0.5с на канал (на двух каналах секунда)
    3. преобразователя достаточно одного (ас3-м или ас4)
    4. Opm1 - маленькая технологическая программа. попробуйте её, если не понравится. если нет - можно будет использовать любую Scada систему.
    5. Сейчас подходит к концу разработка такого модуля ввода\вывода 4-20\0-10 с достаточно большой частотой. Думаю появится такой модуль к лету.
    А каково применение такого модуля?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 22.04.2009 в 14:35.

  4. #4

    По умолчанию

    мва не подойдет - т.к. нет нужной скорости измерения - 10 гц.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    николаев андрей

    спасибо за консультацию.

    смысл всего собрать мини диагностику на коленках (нетбук + цап)
    есть объекты которые не имеют графического исполнения, а датчиков куча .... тем самым настройка очень осложняется, подключения на время датчиков или временная врезка своих и анализ данных по этим датчик облегчил бы режим пусконаладки.

  6. #6

    По умолчанию

    тогда вариант, что мва8 подойдет. для диагностики работы может оказаться достаточным и этого времени опроса.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •