Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Проблемы ПЛК 100-24КМ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    Question Проблемы ПЛК 100-24КМ

    Контроллер ПЛК 100-24.КМ
    Прошивка 2.00.6
    Таргет 2.0

    Краткое описание.
    Система считывает данные с I7016 ICP DAS и выполняет функцию многокомпонентного дозатора.
    После пуска системы она проработала около 2 недель.

    После система остановилась.

    Когда я приехал программа в контроллере уже не запускалась.
    После многих разных и ужасных попыток я кое-как подключился к ПЛК (Ошибка связи).
    Программа в нем отсутствовала.

    Но проблемы начались еще до того как исчезла программа.

    1. Иногда не сохранялись ретайн переменные. Вечером выключили, утром включили, данных нет одни нули.
    2. Показания с I7016 не обновляются. Иногда после вкл. и выкл. ПЛК (бывает несколько вкл. выкл.) информация с I7016 продолжала поступать нормально но не долго.

    Я увидел ошибки выдаваемые модулем DCON (смотри лог и сриншот). Некоторые я немогу расшифровать.
    Подключившись на линию RS 485 вижу, что данные проходят нормально (смотри скриншот консоли). Соответственно в программе при ошибках, показания с I7016 не обновляются.

    Замена блока питания и I7016 положительных результатов не дало.
    Во время проверки все оборудование в цеху выключено (помехи исключены).

    Хочу услышать толковое объяснение.
    И как правильно подключиться к ПЛК при надписи Ошибка связи. Индикатор связи при этом иногда горит иногда нет.
    Почему при записи программы в ПЛК происходит перезагрузка ПЛК (похоже по WatchDog).

    Спасибо за ответы.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Doc2.zip (70.2 Кб, Просмотров: 26)

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    1. Когда вы поменяли прошивку? Производили ли вы форматирование Flash при перепрошивке?

    2. Коды ошибок - есть в описании конфигурации:
    0х83 - принят ответ, но его формат несоответствует заданному в константной части строки формата - скорее всего помеха (настоятельно рекомендую использовать CRC)
    0x43 - если ошибка не постоянная, то это значит, что разбор поля с модификатором (в данном случае [7f]) провалился, например из-за появления неликвидного символа (к примеру буквы) в ответе - (настоятельно рекомендую использовать CRC). При постоянной ошибке - неправильный формат строки разбора ответа.

    Как я вижу, ошибки возникают достаточно редко. Опыт работы с DCON-устройствами показал, что при обмене с ними велик процент ошибок и рекомендуется использовать контрольную сумму. Сам протокол очень чувствителен к помехам.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    >2. Коды ошибок - есть в описании конфигурации:
    Видны ошибки 0x50, 0x02 ???

    Я просматривал протокол через другую программу, просто подсев на линию и смотрел на эран. В момент когда в CodeSys вижу ошибки, то я просматриваю весь обмен за определенный промежуток времени, включая этот. Но ни каких дефектов в посылках на передачу и прием нет. Но возникает следуещее, появляется ошибка (при этом запросы идут и ответы тоже, все правильные), а код ошибки как будто завис.

    >Как я вижу, ошибки возникают достаточно редко.
    Ошибки идут с интервалом от нескольких секунд до нескольких минут. А восстанавливается нормальная работа также от нескольких секунд до нескольких минут или только после одного и более выкл. вкл. ПЛК. Простой в несколько секунд и в производстве брак.

    И почему иногда не сохраняются ретайн переменные?

    Сейчас взял новый ПЛК, прошью 2.00.9 с форматированием и еду на обект. Зодно поставлю CRC. Завтра выложу результаты.

  4. #4

    По умолчанию

    То, что вы видите на экране CoDeSys - совсем не то, что происходит в действ. Значения переменных обновляются с определенной периодичностью и чем больше переменных на экране и чем медленнее линия связи, тем больше период обновления будет.

    Про коды 0х02 и 0х50

    0х02 - модуль послал запрос и ждет ответа
    0х50 - ответ ещё не пришел, а послан ещё один запрос.
    К сожалению, в док-те не виден режим работы мастера.
    Вы работаете в режиме по команде/смене значения? - дождитесь результата предидущего обмена.
    Если по таймеру, то у Вас период опроса << времени ожидания ответа - это надо исправить.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Теперь зная ошибки 0х50 и 0х02 сделаю корректировки.

    Когда прошил версию 2.00.9, то по команде PLCInfo выводиться версия 2.00.8.

    Вопрос на будущее, возможно ли просмотреть что в реальности приходит в момент ошибок при использовании любого протокола? Какой символ(ы) не верные?

  6. #6

    По умолчанию

    Ответ - для DCON и modbus нельзя. Для протокола ОВЕН можно посмотреть код ошибки при возврате n.Err (см описание протокола ОВЕН для RS485)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение

    Когда прошил версию 2.00.9, то по команде PLCInfo выводиться версия 2.00.8.
    Очепятка
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •