Здравствуйте! При создании модуля Archiver возникло несколько вопросов.
1) возможно ли сохранять данные на HDD компьютера, подключённого к сети ethernet (при этом на нём не должен стоять CoDeSys, т.к. сохранять информацию только в режиме онлайн не очень удобно). если это реально, то как это сделать?
2) при настройке подмодуля File Output немного непонятно как настроить maxfilesize. написано что максимальный размер задаётся до 320000, хотя реально можно поставить около 32000. при настройке mode=appendtoend, type=text, maxfilesize=32700 я должен был получить 32700 записей вида "2009.05.07 10:09:01 #000=16.7388 #001=17.1452 #002=22.4443 #003=636.148
"- правильно?
3)буду благодарен если подскажите какие необходимо сделать настройки чтобы архив перезаписывался например в 9 утра. просто для меня непонятно как нужно настроить параметр Mode. при Mode=appendtoend файл почемуто сам по себе перезаписывается, хотя как я понимаю не должен. прошивка 2,05,7, таргет 2,05. заранее спасибо.